26.10.2020 в 17:13:30
Отписываюсь по результатам: Редуктор вышел из строя. Поменял на другой. Вышедший из строя пока не разбирал, но буду. На сайте Петровича есть отзыв, что у кого то то же спустя два года VT.085 вышел из строя (то же на ГВС). Значит проблема не единичная.
26.10.2020 в 18:24:45
dmkov, вот здесь анализ прокладки - виновницы Точить деталь не предлагаю, а вот силиконовых аналогов её на Али заказал, как приедут - примерю. У меня пока живы оба на ГВС (два стояка) спустя 5 лет после установки.
02.11.2020 в 11:59:06
Mazayac, Как приедут отпишитесь пожалуйста или здесь или там, чтобы знать...
02.11.2020 в 13:05:24
dmkov, пока в пути, ещё пару недель.
02.11.2020 в 17:07:03
Mazayac,
хотел спросить Вас -из вашего опыта
если будут каркасные стены санузла из ГВЛВ то хотел бы понять как технологичней \ удобнее?
сначала выполнить работы стяжке потом по водоснабжению с коллекторной разводкой Rehau Stabil без окончательного закрепления специальных водорозеток для гвл затем каркасные стены профиль КНАУФ 75мм в процессе установки каркасных стен окончательно закрепить специальные водорозетки для гвл ИЛИ после стяжки
сначала каркасные стены профиль КНАУФ 75мм и лишь потом выполнить работы по водоснабжению с коллекторной разводкой Rehau Stabil + С закреплением специальных водорозеток для гвл https:https://mastergrad.com/mediafiles/75/fc/5b/75fc5b71c0d89699683eea1054225ead.jpeg https:https://mastergrad.com/mediafiles/30/1d/93/301d93c67b2c3886804447cd83ac43c7.png https:https://mastergrad.com/mediafiles/3b/59/14/3b591493fe9bfe9960360707a9dd7b6d.jpeg
02.11.2020 в 20:52:12
viatf, если стяжка не плавающая - перегородки на неё ставить можно. Для монтажа сантехники зашивается одна сторона каркаса, самая нагруженная выводами, в неё всё монтируется (закладные не забудьте) и потом вторая сторона зашивается.
03.11.2020 в 15:52:19
Mazayac написал: viatf, если стяжка не плавающая - перегородки на неё ставить можно. Для монтажа сантехники зашивается одна сторона каркаса, самая нагруженная выводами, в неё всё монтируется (закладные не забудьте) и потом вторая сторона зашивается.
Mazayac, спасибо , Ваш алгоритм работ понятен. Есть один нюанс по синхронизации работ. Стяжку , каркас и водоснабжение РЕХАУ делают разные люди. Думаю ,что учитывая Ваш алгоритм работ, 1- сначала установка каркаса без обшивки на плиту перекрытия на звукоизоляционной ленте Вибростек-М100 + зашивается одна сторона каркаса, самая нагруженная выводами ( обшивка второй стороны каркаса будет позже вместе с работами по перегородке кухня\ спальня
2- водоснабжение РЕХАУ+ трубы канализации ОСТЕНДОРФ
3- стяжка по "Ризолин ПАРКИНГ-4,0" (самоклеящийся гидроизоляционный материал)
ИЛИ ПРАВИЛЬНЕЕ СНАЧАЛА СТЯЖКУ А ПОТОМ водоснабжение РЕХАУ+ трубы канализации ОСТЕНДОРФ?
03.11.2020 в 17:39:37
Mazayac, что то я больно мудрёно спросил. Что сначала стяжка ,а потом водоснабжение + канализация
ИЛИ НАОБОРОТ
сначала водоснабжение + канализация, а потом стяжка
03.11.2020 в 17:54:36
viatf, сначала сантехника Иначе стяжку приходится резать И инсталляции и всевозможные каркасные конструкции крайне желательно ставить на плиту
03.11.2020 в 18:52:27
master.msk написал: viatf, сначала сантехника Иначе стяжку приходится резать И инсталляции и всевозможные каркасные конструкции крайне желательно ставить на плиту
master.msk, спасибо а водоснабжение РЕХАУ когда?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.