25.10.2020 в 01:09:07
Доброго времени суток!
Далем ремонт. Делали-делали, решил поставить смеситель с термостатом. Ближе к концу ремонта вычитал, что для термостата крайне желательно наличие фильтров тонкой очистки, иначе обидятся и загнутся за пару лет. Я с вопросом об этих фильтрах к прорабу, он говорит, что ничего не ставили, сейчас уже поставить нереально через люк на стояке, да и вообще в Москве в старом жилом фонде не будет такой плохой воды, чтобы без тонкой очистки термостат загнулся.
Я тут помню читал в нескольких темах хорошие отзывы про icma, визуально по-моему они вполне встают через это окошко, места внутри полно, надо просто шланги отсоединить от гребенок, и включить фильтры в эту "цепь". Прораб сказал, что поставить нельзя в том числе из-за необходимости врезать сток из этих фильтров в стояк, а там чугун. Вообще, прямо напротив люка в стояке окошко, быть может его можно заменить на какое-нибудь пластиковое, или из мягкого металла, да врезать в него сточные трубки из этих фильтров.
Фото стояка прилагаю. Ваше мнение, можно ли воткнуть фильтры тонкой очистки?
Буду признателен за любые идеи. Евгений
25.10.2020 в 09:33:46
Евгений-Мск, мда... Тяп-ляп монтаж. На дальнюю линию уже поди-ка воткни промывной. А где второй ФГО? Как обслуживать сетку первого? Где ОК после счётчиков? Почему привод защиты от протечек не защищает ФГО? Какой этаж из скольки? Давления в стояках почему не проаерили, прежде чем проигнорировать редукторы?
25.10.2020 в 10:15:03
Можно воткнуть сначала прорабу под хвост, потом фильтры тонкой отчистки. К коллекторам подключить на вход . Подключение коллекторов сделано маленьким диаметром трубы. Перепады прочувствуете в процессе эксплуатации. Возможность есть.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
25.10.2020 в 16:19:52
Евгений-Мск, что вы имеет еввиду под фильтрами тонкой очистки?
25.10.2020 в 18:51:42
Mazayac написал: Евгений-Мск, мда... Тяп-ляп монтаж. На дальнюю линию уже поди-ка воткни промывной. А где второй ФГО? Как обслуживать сетку первого? Где ОК после счётчиков? Почему привод защиты от протечек не защищает ФГО? Какой этаж из скольки? Давления в стояках почему не проаерили, прежде чем проигнорировать редукторы?
Mazayac, А где первый ФГО? Я от сантехники сильно далек, и я его не вижу тут... Кто такой ОК?) Этаж 9/9. Почему редукторы не поставили не знаю...
АПОСТОЛ, Прошу прощения, недостаточно разбираюсь, к сожалению... Почти ничего не понял. Неправильно сделано? Если да, почему? к коллекторам на вход подключить - это куда именно? Про перепады тоже не понял(
master.msk, Под фильтром тонкой очистки я подразумевал такой фильтр, который должен достаточно очистить воду для направления в термостат. Например такой, если я правильно понимаю, что он подходит:
25.10.2020 в 19:01:02
Евгений-Мск, именно такие фильтры не "тонкой очистки" и не повлияют на работу термостата, в них обычная сетка, чуть более мелкая, чем в косых фильтрах, так называемых "фго". Т.е по сути фильтр с колбой и краником - фильтр грубой очистки Да и тонкой очистки, на фото выше, не от жесткости Именно с колбой и краником, как на картинке точно нет смысла врезать. Можно было бы их сразу поставить, хуже точно не было бы Из необходимого, что должно минимально быть, фото ниже
04.11.2020 в 21:44:20
А какие ставить, тогда?
04.11.2020 в 23:20:02
Евгений-Мск написал: А какие ставить, тогда?
Евгений-Мск, нормальные фильтры, промывными их обычно называют. Сетка 100 микрон против 500-600 в фильтрах грубой очистки. Но термостаты, ИМХО, мрут не от механического износа абразивными частицами, а от накипи.
07.11.2020 в 22:09:25
Mazayac, Конкретные модели можете посоветовать? Желательно не габаритные, потому как мои строители уже и без знания габаритов сказали, что не воткнуть уже( И есть ли вообще смысл, если проблема не в микро-песчинках? А если дело в накипи, что делать, чтобы предотвратить кончину? Я пока не живу в той квартире, но пообщался с одной соседкой, говорит в чайнике хорошо нарастает( Выходит, жесткая вода...
14.11.2020 в 21:56:38
Ни у кого никаких идей?
14.11.2020 в 22:57:59
Евгений-Мск написал: Ни у кого никаких идей?
ФГО поставте на ХВС и ГВС, и все. Остальное просто болтовня.
Баш майсторът
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу