shuho
shuho
Новичок

Регистрация: 28.10.2020

Москва

Сообщений: 5

28.10.2020 в 12:37:06

Прошу совета у электрика. К дому в СНТ подходит два одножильных алюминиевых провода 1Х16 кв., видимо АППВ, мне нужно соединить данные провода на улице с проводом ВВГ 2Х6 для дальнейшего ввода в дом. Можно ли использовать прокалывающий зажим для этого, ведь АППВ моножила, а зажимы предназначены для многожильных СИП?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

28.10.2020 в 12:57:58

shuho написал: видимо АППВ

Вы уверены? Всё-таки провод не для прокладки на улице.

shuho написал: использовать прокалывающий зажим для этого

Поставьте сжим ответвительный типа У733М.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.10.2020 в 13:11:24

shuho написал: АППВ

скорей АПВ

shuho написал: Можно ли использовать прокалывающий зажим для этого, ведь АППВ моножила, а зажимы предназначены для многожильных СИП?

А клеммы и распред коробку земноводное мешает приобрести?

Ведь так более эстетичней?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

shuho
shuho
Новичок

Регистрация: 28.10.2020

Москва

Сообщений: 5

28.10.2020 в 13:55:29

MaSeVi, я не уверен в марке провода (это все до меня проводили, провод в белой изоляции, моножила, 16 квадратов, это те, что кидались от столбов раньше на дома на фарфоровые изоляторы), я конечно купил бы СИП и не парился, но в СНТ нет электрика, доступ к столбу закрыт, поэтому приходится использовать именно этот. Планирую накрутить его на фарфоровые изоляторы, потом соединить с медным. Прокалывающий зажим я опасаюсь использовать потому, что моножильный алюминий может дать плохой контакт с зубцами на зажиме, он сминается хуже меди. Орехи использовать выход, но они не влагозащищенные, все же улица.

0
shuho
shuho
Новичок

Регистрация: 28.10.2020

Москва

Сообщений: 5

28.10.2020 в 13:59:26

MaSeVi, Как думаете насчет варианта использовать прокалывающий зажим который для ответвления от голого СИП провода? Там прокалывается только медь, а алюминий зажимается в плашку. Можно алюминиевый провод зачистить и зажать в плашечной части.

0
shuho
shuho
Новичок

Регистрация: 28.10.2020

Москва

Сообщений: 5

28.10.2020 в 14:10:33

megrad, Вы имеете ввиду соединить алюминий и медь клеммами в герметичной коробке прикрепленной к дому? Я просто где то читал, что соединение медь-алюминий нужно располагать на расстоянии от дома. А так это была бы отличная идея.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

28.10.2020 в 14:24:06

shuho написал: Орехи использовать выход, но они не влагозащищенные, все же улица.

Так такие стоят повсеместно, даже у меня на бытовку. Или, как посоветовал коллега megrad распредкоробку или минибокс и в нём клеммник, например, такой: отводящий зажим

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.10.2020 в 15:57:53

shuho написал: Вы имеете ввиду соединить алюминий и медь клеммами в герметичной коробке прикрепленной к дому

Да. Как ещё можно трактовать представленное фото?

shuho написал: Я просто где то читал, что соединение медь-алюминий нужно располагать на расстоянии от дома.

Медь с лимонием нельзя соединять на прямую - в клемниках соединение выполняется через металл клеммы, например ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

shuho
shuho
Новичок

Регистрация: 28.10.2020

Москва

Сообщений: 5

28.10.2020 в 16:04:58

MaSeVi, Хорошо, спасибо

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

28.10.2020 в 21:44:47

shuho написал: использовать прокалывающий зажим который для ответвления от голого СИП провода? Там прокалывается только медь, а алюминий зажимается в плашку. Можно алюминиевый провод зачистить и зажать в плашечной части.

так и делайте по конкретным моделям зажимов позвоните в сикам, нилед, энсто - вам все подскажут советы выше в теме - от незнания предмета, кмк :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.