Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.11.2020 в 22:21:07

Feat, Вы у меня разрешение спрашиваете? Подтягивать надо, но на люстре он будет жить долго и счастливо. Главное заизолировать не забудьте, что бы стена током биться не стала.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10647

07.11.2020 в 22:43:53

В перебитом кабеле вторая жила целая? В выключателе и люстре перекоммутируйте. Нейтраль общая с целого кабеля, фазы по оставшимся целым жилам. Перебитую жилу в люстре и выключателе пометить как запрещенную к использованию. Залейте герметиком в месте пробоя и все. До смены проводки доживет. Любые попытки срастить потребуют разрушения стены ниже линии потолка.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21014

07.11.2020 в 23:49:15

Feat написал: я от лица хозяина. Перебила фирма которая ставит потолок.

Ааа... ну тогда я бы сменил нахрен всю эту "проводку", пока окончательно отделку не завершили. Это если для себя делаете. А если на продажу, то, конечно, можно и клеммником обойтись. Лишь бы включилось при осмотре покупателем.

0
mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

08.11.2020 в 13:07:37

Radio, а если квартира трехкомнатная, то натяжной потолок плавно перерастает в капремонт?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21014

08.11.2020 в 15:22:30

mpmaks90 написал: если квартира трехкомнатная, то натяжной потолок плавно перерастает в капремонт?

Нет никакого смысла натягивать потолки в убитой квартире. Независимо от количества комнат.

0
Feat
Feat
Местный

Регистрация: 16.08.2013

Москва

Сообщений: 844

08.11.2020 в 16:10:22

Ну до ремонта этой квартиры очень далеко. Нужно тупо обновить немного. Вот уже сделали. Не успел даже поговорить с ними. Но купили люстру светодиодную, на не перебитую посадят.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

08.11.2020 в 17:04:46

Feat написал: Перебила фирма которая ставит потолок.

странная фирма какая то, не проверить где проходит проводка в штукатурке, при том что в данном случае она легко определяется даже самыми дешевыми детекторами...

0
Feat
Feat
Местный

Регистрация: 16.08.2013

Москва

Сообщений: 844

08.11.2020 в 18:30:55

юра Т написал:

Feat написал: Перебила фирма которая ставит потолок.

странная фирма какая то, не проверить где проходит проводка в штукатурке, при том что в данном случае она легко определяется даже самыми дешевыми детекторами...

юра Т, так они сказали, что у них по договоры, заказчик обязан предупредить о скрытой поводке. Потолки 'Мастер Бобр'

0
Marozoff
Marozoff
Резидент

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1664

08.11.2020 в 21:40:26

Feat написал: у них по договоры, заказчик обязан предупредить о скрытой поводке.

а перебитый кабель с потолка спускается вниз к выключателю?

0
Feat
Feat
Местный

Регистрация: 16.08.2013

Москва

Сообщений: 844

08.11.2020 в 22:47:11

Marozoff написал:

Feat написал: у них по договоры, заказчик обязан предупредить о скрытой поводке.

а перебитый кабель с потолка спускается вниз к выключателю?

Marozoff, в том и дело, что это вообще другая стена.

0
Marozoff
Marozoff
Резидент

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1664

09.11.2020 в 07:39:27

Feat написал: вообще другая стена.

но перпендикулярно этой стене напротив проводов люстра висит?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.