25.11.2020 в 19:05:07
Та же история была с подключением у знакомого в новом доме (как положено приходят фаза, ноль и земля) новой четырех конфорочной индукционной панели Bosch. Такая же 6 клеммная колодка и перемычки. Как эти перемычки ставить тоже толком нигде не написано. Обращались в центр Bosch - сказали в документации всё есть или вызывайте для подключения сервисника-фирмача за кучу бабла. В итоге интернет "помог". Если у вас в МКД одна фаза (а не две или три, что логично) то ее подключаете с перемычками на остальные контакты (для 2-ой и 3-тьей фаз). Также и нейтраль - перемычкой на второй контакт. Ну и земля (если она подведена). Так что вы сделали всё верно. Кстати, если бы вы подключили без перемычек то страшного ничего не произошло бы. На панели просто либо не работали какие-то конфорки либо всё работало бы нормально. Т.к. у многих фирм, особенно если панель мощная, дополнительное подключение 2-ой и 3-тьей фаз служит просто для перераспределения мощности между всеми фазами. Для работы варочной панели нет никакой разницы старый дом или новый, как и наличие/отсутствие дифзащиты. (дифзащита вообще появилась относительно недавно). Главное чтобы проводка, установленный автомат и выделенная на квартиру суммарная мощность позволяли вам подключить новую варочную панель.
25.11.2020 в 21:02:07
Rubin написал:
kamray27 написал: В результате на корпусе панели прозваниваются и земляной и нулевой контакты с отключенным автоматом.
Ну если автомат однополюсный, то так и должно быть.
kamray27 написал: С включенным автоматом но без включения конфорок между корпусом варочной панели и фазой в розетке показывает 226 V.
И это тоже нормально.
kamray27 написал: Нашел в интернете фотографии с похожей по типу колодкой и согласно им соединил остальные контакты перемычками (фото 2)
У вас же наклейка есть над колодкой. 3-й контакт - фаза, 4-й -ноль. Там на колодке контакты подписаны? Судя по всему, вы правильно-таки подключили варку. Думаю, все ок.
Rubin, да, скорее всего производитель просто не проработал этот момент. Проконсультировался со знакомым человеком с соответствующим образованием, замерил напряжение между корпусом панели и трубой отопления на кухне, показывает 1.77 V. Знакомый сказал что все нормально должно быть, не грузись ). По итогам эксплуатации в течении нескольких дней никаких нареканий варочная панель не вызывала, турбо режим на большой конфорке тоже работает, греется быстро, током никого в семье не била (тьфу-тьфу). Для справки пользовался
Vitalar написал: Та же история была с подключением у знакомого в новом доме (как положено приходят фаза, ноль и земля) новой четырех конфорочной индукционной панели Bosch. Такая же 6 клеммная колодка и перемычки. Как эти перемычки ставить тоже толком нигде не написано. Обращались в центр Bosch - сказали в документации всё есть или вызывайте для подключения сервисника-фирмача за кучу бабла. В итоге интернет "помог". Если у вас в МКД одна фаза (а не две или три, что логично) то ее подключаете с перемычками на остальные контакты (для 2-ой и 3-тьей фаз). Также и нейтраль - перемычкой на второй контакт. Ну и земля (если она подведена). Так что вы сделали всё верно. Кстати, если бы вы подключили без перемычек то страшного ничего не произошло бы. На панели просто либо не работали какие-то конфорки либо всё работало бы нормально. Т.к. у многих фирм, особенно если панель мощная, дополнительное подключение 2-ой и 3-тьей фаз служит просто для перераспределения мощности между всеми фазами. Для работы варочной панели нет никакой разницы старый дом или новый, как и наличие/отсутствие дифзащиты. (дифзащита вообще появилась относительно недавно). Главное чтобы проводка, установленный автомат и выделенная на квартиру суммарная мощность позволяли вам подключить новую варочную панель.
Vitalar, предыдущие владельцы квартиры больше 30 лет пользовались советской розеткой на 32А на алюминиевом кабеле для 4 конфорочной плиты и духовки, не жаловались. Теперь там протянут отдельный медный кабель ВВГнг-LS 3x4, автомат поставлен бюджетный но неплохой, думаю хуже уж точно не будет от этого.
26.11.2020 в 23:42:59
Теперь там протянут отдельный медный кабель ВВГнг-LS 3x4, автомат поставлен бюджетный но неплохой, думаю хуже уж точно не будет от этого.
Автомат надо на 25А, вместо 32А для такого сечения... Электрику незачет
26.11.2020 в 23:45:15
AlexD написал: 32А для такого сечения
Так-то надо 6 кв.мм., и АВ 32А...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.11.2020 в 00:02:34
AlexD написал:
Теперь там протянут отдельный медный кабель ВВГнг-LS 3x4, автомат поставлен бюджетный но неплохой, думаю хуже уж точно не будет от этого.
Автомат надо на 25А, вместо 32А для такого сечения... Электрику незачет
AlexD, И этого трехкконфорочной ВП за глаза .
MaSeVi написал:
AlexD написал: 32А для такого сечения
Так-то надо 6 кв.мм., и АВ 32А...
MaSeVi, Поздно пить боржоми. ))) Да и тс у все понравилось, даже отсутствие диффзащиты .
27.11.2020 в 00:06:06
dokar написал: И этого трехкконфорочной ВП за глаза .
Даже и 4-х конфорочной)))...
dokar написал: Поздно пить боржоми. )))
Тоже верно.
dokar написал: Да и тс у все понравилось, даже отсутствие диффзащиты .
Кесарю - кесарево)...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу