Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.12.2020 в 17:32:03

#6935673

IIIмель, Вы точно не хотите самообразоваться для начала?

  1. Температура в ТП всегда отличается от температуры в радиаторах. В него нельзя непрерывно загонять тот же теплоноситель, что подаётся в радиаторы.
  2. Скорость движения теплоносителя в ТП и в радиаторах отличается на порядки.
  3. Способы регулирования температуры - принципиально разные.
  4. При включении безграмотно воткнутого в систему насоса ТП система разбалансируется: перепад давлений "подача-обратка" падает так, что радиаторы перестают греть - и именно это порно Вы собрались "реализовать", подключив насос к отводам коллектора!
  5. Народное "а добавим-ка ещё один насосик" - не работает. Необходимы гидравлически грамотные схемы.

Для 1 ветки можно и нужно использовать RTL клапан:

0
Аватар пользователя
IIIмель

Местный

Регистрация: 29.11.2020

Рязань

Сообщений: 22

11.12.2020 в 01:50:20

#6935906

Mazayac, А как же терморегулятор для теплого пола, ведь регулировать через кнопочный терморегулятор куда удобнее, стало тебе холодно и скучно набрал цифру 29 например и жар пошел)) как терморегулятор на котле.

Необходимы гидравлически грамотные схемы.

Беспорно, про эту необходимость я и создал тему. Зачем говорить очевидное. Просто нужно воткнуть терморегулятор с клапаном по первой ссылке в схему и конечно же грамотно, можно и RTL но хочется вот управление полом через терморегулятор и всё. Возможно с использованием в схеме трёхходового клапана, так как именно они устанавливаются на небольших участках ТП до 50м, потом идет этот кран с электроприводом (первая ссылка) управляемый терморегулятором на открыть-закрыть подачу.

Нашел интересное видео с самосборным RTL-клапаном

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу