04.12.2020 в 16:17:49
Здравствуйте! Такая ситуация, канализация в бывшей общаге, труба в коридоре длиной 1,5 м идет горизонтально, почти без уклона (0,3-0,5 см на метр), а в комнате труба 2 м под хорошим уклоном (6 см на метр). Труба сотка, резких поворотов нет. Будет ли гамно за счет разгона по участку с хорошим наклоном проходить горизонтальный участок и падать в стояк? Знаю что надо 2 см на метр, поднять трубу возможности нет никакой. Про скорость 0,7 м/с для самоочищения тоже знаю.
04.12.2020 в 16:26:17
Картинка со схемой почему не вставляется...
04.12.2020 в 16:38:14
Nikita_emop написал: труба 2 м под хорошим уклоном (6 см на метр). Труба сотка
и что хорошего в этом уклоне?
Nikita_emop написал: Знаю что надо 2 см на метр
откуда знаете? из интернетов, ютюпов или говорили?
Nikita_emop написал: Про скорость 0,7 м/с для самоочищения тоже знаю
и как эти знания применять собираетесь?
04.12.2020 в 16:50:04
Inter, про 2 см говорит СНиП. Ну или 1/D.
04.12.2020 в 16:58:17
Nikita_emop, обнадёживает... но тогда что такое
Nikita_emop написал: Труба сотка
если речь о пластиковой 110-ой, то 1/110=0,009090909... в переводе на нормальный язык-уклон 9мм на метр
04.12.2020 в 17:05:06
Inter, это понятно, беда в том, что на втором участке нет даже этих 9 мм
04.12.2020 в 17:17:38
**Nikita_, я читать умею... это не повод задирать уклон на первом-добьётесь только того, что вода (транспортировочное средство) резко улетит, а ... "лепестки роз" останутся
04.12.2020 в 20:39:00
Nikita_emop написал: Inter, про 2 см говорит СНиП. Ну или 1/D.
Nikita_emop, про 2 см СП ничего не говорит. Буквально так:
СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением N 1), Действующий. Пункт 8.4.2 "...... ...... В тех случаях, когда выполнить условие (23) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода сточных вод, безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D - наружный диаметр трубопровода в мм."
04.12.2020 в 20:42:52
Nikita_emop написал: Здравствуйте! Такая ситуация, канализация в бывшей общаге, труба в коридоре длиной 1,5 м идет горизонтально, почти без уклона (0,3-0,5 см на метр), а в комнате труба 2 м под хорошим уклоном (6 см на метр). Труба сотка, резких поворотов нет. Будет ли гамно за счет разгона по участку с хорошим наклоном проходить горизонтальный участок и падать в стояк? Знаю что надо 2 см на метр, поднять трубу возможности нет никакой. Про скорость 0,7 м/с для самоочищения тоже знаю.
Nikita_emop, Нет. Нужен равномерный уклон 10..15мм для трубы Д100. Если участки короткие и доступны для прочистки в случае чего, то можно делать уклоны и больше. Но вот меньше - не надо.
04.12.2020 в 20:45:14
это все лирика а физика говорит что если проливать как следовает то улетит чего хочешь даже в горизонте
04.12.2020 в 21:56:56
fhntv написал: это все лирика а физика говорит что если проливать как следовает то улетит чего хочешь даже в горизонте
fhntv, горшок не гарантирует последовательность подачи отходов в трубу. Твердые фракции могут по многим причинам оказаться в трубе после основного потока воды. А хозяин сракнув на дорожку свалит в отпуск на недельку. В итоге получим где-нибудь в середине трубы прилепуху, которая не факт что потом размоется. Никто не будет следить за достаточным проливом. Ни хозяин, ни гости.
04.12.2020 в 22:09:57
Мишутк написал: Твердые фракции могут по многим причинам оказаться в трубе после основного потока воды. А хозяин сракнув на дорожку свалит в отпуск на недельку
от этого форсмажора никто не застрахован ;) исходя из этой концепции любая даже самая правильная каналья рискует быть выведенной из строя я про сам факт пролива говорил
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу