Кинули от подстанции ввод(алюминиевый кабель 4х70), на ней все три фазы показывают по 230В. а в доме 210, 230, 250 и пляшет от нагрузки(болгарка 2КВт). Заземлили на скважину. Полагаю что общий провод плохо прикрутили, и надо дублировать, или нагрузки на остальные фазы маловато, выравнеется?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140066

02.04.2007 в 12:52:32

brunh написал : Полагаю что общий провод плохо прикрутили

Может и так, тк на одной из фаз есть 250....

Только вот общий провод отдельно нельзя дублировать...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.04.2007 в 14:37:47

brunh написал : или нагрузки на остальные фазы маловато, выравнеется?

А не проще измерить токовыми клещами токи на фазах и распределить нагрузки?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.04.2007 в 14:43:10

Блин, он закопан, сращивали, те контакты, что снаружи крутили со всей дури. Да и под землей, уверен, крутили болты не жалея. Что еще может быть?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140066

02.04.2007 в 14:43:45

2avmal Лучше померять напряжение на нуле по отношению к естественному заземлителю - если окажется много - бить тревогу....

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.04.2007 в 14:45:25

Распределить разумеется проще, тем более это общага, пока на этапе отделки, вот и нет особой нагрузки, кроме лампочек и мелкого инструмента... А если не поможет?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.04.2007 в 14:46:32

2bv т.е. отрубить заземление и померить между нулем и заземлением?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140066

02.04.2007 в 14:51:23

2brunh Заземление отрубать нельзя!!!!! Если ноль отгорел, то будет большая беда... Да и вообще нельзя....

Что-то советовать можно только после того, как будет понятно как у вас всё включено.
Вопросы: Какой кабель до подстанции? Расстояние? Сечение жил? Кол-во жил? Схема ввода? Какие потребители еще на подстанции?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.04.2007 в 17:38:11

Кабель алюминиевый, толстый, 4х70, расстояние 25метров до подстанции, потребителей кроме нас никого. Ввод под землей- ошиблись на 5 метров(а уже зарыли, под фундаментом и все такое), вот и наращивали колодками на срывных болтах, самопально изолировали: сначало термоусадочной трубкой, сверху изолентой, силиконовым герметиком...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

02.04.2007 в 17:50:39

brunh написал : силиконовым герметиком

Кислотным? ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.04.2007 в 17:59:32

brunh написал : самопально изолировали: сначало термоусадочной трубкой, сверху изолентой, силиконовым герметиком...

Такие вещи надо заливать специальным компаундом.

0