Leprechaun
Leprechaun
Местный

Регистрация: 08.11.2013

Одесса

Сообщений: 554

16.12.2020 в 15:56:51

Добрый день, подскажите мне электрик вывел 2 провода по 2.5 квадрата вместо 4х. Это допустимо, так подключают варочную поверхность?

И второй вопрос, облупленный, но все же. Я решил свет 1 квадратом меди делать, хорошим. В сети пишут 1 квадрат может и 14-15А выдержать. Теоретически его 16а автомат защитит от выгорания? Я понимаю что 10 надо, но розетки совместил на той линии.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22193

16.12.2020 в 16:01:27

Leprechaun написал: Я решил свет 1 квадратом меди

Ни разу не видел ВВГ такого сечения. Минимум полтора есть в природе.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.12.2020 в 16:16:10

Leprechaun написал: В сети пишут 1 квадрат может и 14-15А выдержать.

:yu:

Leprechaun написал: Это допустимо, так подключают варочную поверхность?

По правилам нет. Но практически у всех работает :confused:

Leprechaun написал: решил свет 1 квадратом меди делать, хорошим.

:applause: Кроилово ведёт к пападалову. Зато сэкономили. :sorry: :yu:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

16.12.2020 в 16:23:43

Leprechaun написал: Добрый день, подскажите мне электрик вывел 2 провода по 2.5 квадрата вместо 4х. Это допустимо, так подключают варочную поверхность?

Два провода 3х2.5 вместо 4х2.5 (2L+N+PE) или вместо 3х4?

У Вас трёхфазное подключение или однофазное? В первом случае желательно 5х2.5, во втором требуется 3х6.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Leprechaun
Leprechaun
Местный

Регистрация: 08.11.2013

Одесса

Сообщений: 554

16.12.2020 в 16:31:01

У меня ввод 3х6, планировал на плиту 4х3, а вижу 2 шт 2.5х3. Не понял пока как это воспринимать.

Что касается света, речь о одескабель ввп-1 монолитный, вполне прочный механически. Не то чтоб ради экономии одескабель ложил, скорее хотел тоньше и квадрата казалось за глаза, тем более отдельными линиями. А потом прочитал по ПУЭ 1.5

0
Leprechaun
Leprechaun
Местный

Регистрация: 08.11.2013

Одесса

Сообщений: 554

16.12.2020 в 16:33:00

Новостройка короче,обычный ввод три провода, это ж одна фаза, я удивился решению на 2 кабеля, пока комментарии форума хотел услышать, зачем это

0
Leprechaun
Leprechaun
Местный

Регистрация: 08.11.2013

Одесса

Сообщений: 554

16.12.2020 в 16:43:32

И как эти 2 по 2.5 подключают к варочной, объединяют что ли? Пока не понимаю смысла движения если продавался 4 квадрата

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

16.12.2020 в 16:45:19

Leprechaun написал: варочную поверхность

Модель, а лучше фото клеммной коробки со схемами подключения на шильдике. Хорошо, если там предусмотрено подключение 2L+2N+PE.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.12.2020 в 16:45:30

планировал на плиту 4х3, а вижу 2 шт 2.5х3.

Таких кабелей на планете Земля не существует.

пока комментарии форума хотел услышать

Без фото и схемы разумных комментариев не будет. Продолжаем поболтать :popcorn

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

16.12.2020 в 16:47:20

Leprechaun написал: Пока не понимаю смысла

У этого нехорошего человека в голове была какая-нибудь выгода. Или лень. Или тупость.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Leprechaun
Leprechaun
Местный

Регистрация: 08.11.2013

Одесса

Сообщений: 554

17.12.2020 в 01:29:38

подскажите еще, мне поставили 2 УЗО, на весь санузел и кухонные розетки по 25A 30mA это нормальное решение, общее УЗО не нужно? от чего они могу ложно срабатывать, мне сказали на светодиоды из-за того что объединил освещение и розетки в санузле

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.