Доброй ночи. Начитался я тут тем разных и решил свой щит для критики/советов выложить, хотя он уже собран. Оцените и скажите что думаете, есть ли серьезные недостатки, спасибо.
17.12.2020 в 03:43:59
Доброй ночи. Начитался я тут тем разных и решил свой щит для критики/советов выложить, хотя он уже собран. Оцените и скажите что думаете, есть ли серьезные недостатки, спасибо.
17.12.2020 в 03:49:42
Узнав что из двух УЗО одно на санузел, второе на кухню, вначале попросил общее вместо кухонного 63-300, но мне объяснили что это от пожара и всем так ставят (кухня-санузел). Файл в Экселе сам рисовал. Интересует нормальная ли схема, а то как-то информацию клещами добывать приходится, самому вмешиваться в процесс, никто со мной не болтает. Один электрик вообще заявил что как делать учился много лет и ему обычно вопросов не задают. Ну я его и не пригласил. А как незнайке оценить работу)
Короче говоря оцените пожалуйста щит и скажите если видите проблему.
17.12.2020 в 03:53:42
Второй вопрос по слаботочному щиту. Для него выбрали 12 модульный. Я честно говоря первый раз имею дело и каким он должен быть понятия не имел, хотел там роутер и сигналку разместить. Уже позже глянул что есть спец щиты и теперь терзают сомнения. Немного не таким себе представлял. А может и норм. Что получилось прикладываю, это ок?
17.12.2020 в 03:55:54
И третий вопрос мелкий, но всё же, беспокоит меня щель между этими щитами. Как заштукатурить, пеной же нельзя, залить пожиже гипс? Шоб делов там не натворить, или лучше не трогать? И общий вид ещё приложу, прошу знатоков сказать, всё ли красиво.
17.12.2020 в 07:31:52
Leprechaun написал: Шоб делов там не натворить, или лучше не трогать?
Лучше не трогать. Это правильная щель, она закроется рамками.
В остальном же всё плохо:
— Дифзащита непонятная, она должна быть на всё, а не только кухню и санузел.
— "Слаботочный щит" прекрасен, но как вы в нём собираетесь размещать роутер и сигналку — известно, вероятно, только вам. :confused: Помимо явно недостаточного объема, существует и проблема недостаточного охлаждения активных устройств. В мультимедийных щитах предусмотрены вентиляционные вырезы в двери, в обычных их нет.
17.12.2020 в 07:41:43
Leprechaun написал: есть ли серьезные недостатки
Сборка щитка до окончания отделочных работ.
17.12.2020 в 09:21:36
Как должны быть организована защита? Сейчас два УЗО 25A 30ma. Как я говорил, вначале настаивал на общем УЗО, но электрик сказал от удара током 63-300 не защитит, а меньше выбивать будет. Я не специалист, вычитываю что могу, поэтому не стал уже спорить согласился на схему "как всем делают".
По поводу щита тоже не знаю как там размещать. Мой неоднократный вопрос об этом уходит в пустоту. В таких размещают приборы?
В общем что нужно изменить, чем аргументировать, работа то уже сделана.
Проблема в том что если б я знал как нужно, то сделал бы сам, а это не штукатурку проверить, не могу(
Есть серьезные недостатки?
17.12.2020 в 09:44:42
Leprechaun написал: вначале настаивал на общем УЗО
Общее узо если и имеет смысл, то в этажном щите.
Leprechaun написал: а меньше выбивать будет.
При исправной проводке и электроприборах ничего выбивать не будет. Чтобы совсем-совсем гарантированно не выбивало, а также при аварии не обесточивало всю квартиру разом, берут два-три узо 30мА и все линии распределяют между ними. В среднем по 3-6 групп под каждым.
Leprechaun написал: Есть серьезные недостатки?
Да. Всё о чем писалось выше в этой теме — достаточно серьезно.
17.12.2020 в 10:11:20
А что писалось? Сборка щита до штукатурки, ну это просто порядок работ. Слаботочный щит не знаю, можно ли в нем технику разместить, говорят всем такой ставят.
Вот по схеме да важно, что изменить имея места под два УЗО? Или надо было их кидать санузел/остальное, исключив варочную? Электрик считает что достаточно это защитить и ложных срабатываний опасается.
17.12.2020 в 10:19:26
Leprechaun написал: Сборка щита до штукатурки, ну это просто порядок работ.
Щит с клеммами? До штукатурки? Фиговый порядок.
Leprechaun написал: Слаботочный щит не знаю, можно ли в нем технику разместить, говорят всем такой ставят.
Слаботочный "всем ставят" точно такой же как и сильноточный. Это как минимум логично.
17.12.2020 в 10:38:53
Leprechaun написал: В общем что нужно изменить, чем аргументировать, работа то уже сделана.
Списочек, который справа на фотке - сюда. многое станет ясней. возможно какие-то группы можно объединить выкинув пару АВ и поставив вместо них УЗО.
Да, ни фига.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу