ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

17.12.2020 в 17:41:21

Leprechaun написал: Я использовал монолитный 1 квадрат одескабеля на свет, так как технически этого с головой даже для накаливания ламп. 1х2 и 1х3 на проходные соответственно.

Вместо 3х1.5 и 4х1.5 применили 2х1 и 3х1. Экономия.

Leprechaun написал: плита 4х3 таки

Вместо 3х6. И снова экономия.

Leprechaun написал: В целях экономии пришлось духовку и посудомойку на одну розеточную группу кинуть

Зкономика должна быть экономной!

0

Следование моим советам вредит кошельку

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

17.12.2020 в 17:54:14

ВТБ! написал: Вместо 3х6.

Да заменить АВ всяк проще. Короче, очередная тема о том, как сперва сделать, а потом выяснять, что там сделано-то)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

17.12.2020 в 18:04:26

dokar написал: а 16 при одновременном не успеет перегрузиться.

таки успеет... ПМ 2квт полно

0
Leprechaun
Leprechaun
Местный

Регистрация: 08.11.2013

Одесса

Сообщений: 554

17.12.2020 в 18:38:19

Сэкономил 20 метров кабеля и освободил щит от лишнего автомата, так как хотел в 24 уложиться. Не понял что не так в 1 квадрате на свет и 4 квадратах на плиту. 3х6 у меня вводной кабель. Я в принципе то на материале не экономил, обычно более дешёвым делают, заложил только одесский.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

17.12.2020 в 18:40:41

Leprechaun написал: Я в принципе то на материале не экономил

А это что?

Leprechaun написал: Не понял что не так в 1 квадрате на свет и 4 квадратах на плиту.

И на ввод

Leprechaun написал: 3х6 у меня вводной кабель.

А так 10 кв.мм

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22193

17.12.2020 в 18:48:14

Leprechaun написал: Слаботочный щит не знаю, можно ли в нем технику разместить, говорят всем такой ставят.

Говорить же можно что угодно, никому не запрещается. Разместить технику там крайне маловероятно, похоже с этим попадос.

dokar написал: Или безграмотный или хорошо знает свою рукожопость, при разделке кабеля, например .

Вероятнее всего второе. Любые разговоры на тему "ложных срабатываний" заканчиваются обнаружением резаных жил, разделанных до ввода в коробки кабелей и прочими такими "ништяками".

Leprechaun написал: Что со штукатуркой делать я не знаю, ну как-то упакую плёнками, чтоб не наглотался щит хз. Думаю решаемо

Этот щит был весь упакован и тщательно заклеен пленкой, вот здесь её только что сняли после отделочных работ.

Всё бы ничего, пылесос давно изобрели. Но мельчайшая пыль проникает также внутрь оборудования, изрядно его подгавнивая.

Leprechaun написал: Я в принципе то на материале не экономил

Ну да, ну да... :D

0
Leprechaun
Leprechaun
Местный

Регистрация: 08.11.2013

Одесса

Сообщений: 554

17.12.2020 в 18:52:30

Не понимаю) 1 квадрат я выбрал потому что он дешевле и тоньше, при этом качественный, на свет достаточно. Розетки 2.5 квадрата. Плита 4. Ну только по свету отклонился, но это спорный вопрос нужен ли там 1.5, это ж пару киловат, а он у меня ещё по группам разделен. Что за освещение такое можно представить.

Как я читал вопрос упирается в механическую прочность, но у монолитного кабеля с этим неплохо.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22193

17.12.2020 в 18:53:42

Leprechaun написал: Я в принципе то на материале не экономил

Ну да, ну да... :D

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

17.12.2020 в 19:00:51

MaSeVi написал: Leprechaun написал: 3х6 у меня вводной кабель.

А так 10 кв.мм

А что об этом думает ПУЭ в Таблице 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами . для 40А автомата?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

17.12.2020 в 19:02:02

Leprechaun написал: Ну только по свету отклонился

Отсутствие жилы PE в составе проводки освещения - это так, пустячок?

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

17.12.2020 в 19:05:54

Leprechaun написал: Ну только по свету отклонился, но это спорный вопрос нужен ли там 1.5, это ж пару киловат, а он у меня ещё по группам разделен.

интересно, как соединили в коридоре и санузле 2.5, и 1мм2? и ничего, что там АВ на 16А?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу