Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 23.12.2020 Тольятти Сообщений: 5
#6942100

Здравствуйте, имеется новостройка, хочу поменять щиток
в подьезде вот такая картина
в квартире вот такая
предполагал сделать вот какую схему:
что можете посоветовать? и какое реле напряжения брать и какое узо, по номиналам и производителям, желательно максимально бюджетно

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

gmmmmd написал:
что можете посоветовать

нарисуйте нормальную схему.

gmmmmd написал:
какое реле напряжения брать

РН-263Т или Рбуз

gmmmmd написал:
какое узо

В квартире на 300 мА смысла нет. Оно должно стоять в щите.

gmmmmd написал:
желательно максимально бюджетно

Оставьте как есть.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

gmmmmd написал:
и какое реле напряжения брать

В новостройку ? Это паранойя...

gmmmmd написал:
предполагал сделать вот какую схему

Проводка ведь уже имеется...

gmmmmd написал:
и какое узо, по номиналам

На розеточные группы 30 мА.

gmmmmd написал:
и производителям, желательно максимально бюджетно

Такого как сейчас стоит - довольно бюджетно.

Регистрация: 23.12.2020 Тольятти Сообщений: 5

ПPOPAБ, та проводка что есть не устраивает, проложена по полу, прокладываю новую по потолку, и я например могу оставить это УЗО которое уже есть и просто добавить автоматов?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

gmmmmd написал:
это УЗО которое уже есть

Вас не защитит. Вам уже ответили - нужно:

ПPOPAБ написал:
30 мА.

gmmmmd написал:
та проводка что есть не устраивает, проложена по полу

Чем не устраивает?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 23.12.2020 Тольятти Сообщений: 5

megrad, не устраивает расположением и количеством розеток, и записаны от одного автомата

megrad написал:
проводка что есть не устраивает, проложена по полу

Чем не устраивает?

так по полу же проложена , ногами топчут

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

gmmmmd написал:
проводка что есть не устраивает, проложена по полу, прокладываю новую по потолку,

Но это же сразу не максимально бюджетно. Да и вообще не бюджетно а откровенно дорого.

ZooZoo написал:

megrad написал:
проводка что есть не устраивает, проложена по полу

Чем не устраивает?

так по полу же проложена , ногами топчут

ZooZoo,

gmmmmd написал:
Здравствуйте, имеется новостройка, хочу поменять щиток
в подьезде вот такая картина
в квартире вот такая
предполагал сделать вот какую схему:
что можете посоветовать? и какое реле напряжения брать и какое узо, по номиналам и производителям, желательно максимально бюджетно

gmmmmd, Приблизительно и будет работать, как нарисовано...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 23.12.2020 Тольятти Сообщений: 5

Radio, задача была, переделать под свои потребности, и подешевле

Регистрация: 23.12.2020 Тольятти Сообщений: 5

MaSeVi, спасибо за ответ

megrad написал:
В квартире на 300 мА смысла нет. Оно должно стоять в щите.

не должно, его вообще не надо

gmmmmd написал:
не устраивает расположением и количеством розеток,

  • просто добавьте линии розеток,
    а те розетки, что есть - оставьте и/или подвиньте, и/или к ним добавьте рядом
  • свет - перенесите-продлите куда надо

Измените свои хотелки, с учетом доработки того, что есть.
Используйте ту же серию, что в щите - докупите и добавьте

gmmmmd написал:
и подешевле

кроилово ведет к попадалову
Насколько кривую схему нарисовали - таких ответов и ждите..

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

gmmmmd написал:
не устраивает .... количеством розеток

А Вы слышали про проект?

gmmmmd написал:
и подешевле

Тогда удлинители решат всё.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

gmmmmd написал:
спасибо за ответ

Не за что.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

gmmmmd написал:
переделать под свои потребности, и подешевле

Надо выбрать что-то одно.

Radio написал:

gmmmmd написал:
переделать под свои потребности, и подешевле

Надо выбрать что-то одно.

Radio, Уже не получится

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

gmmmmd написал:
и количеством розеток

Поставьте двойные или четверные

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.