Привет всем! Я к вам за критикой и советами по организации щита в квартире :)

Есть 4,5 комнатная квартира (европятерешка) с отделкой в новостройке от ПИК :( Изначально сразу планировался ремонт на кухне и по электрике думалось что добавится пара-тройка автоматов и всего делов. Но в процессе демонтажа обоев, родных розеток-выключателей и прочих ламинатов оказалось что электрика сделана мягко говоря не очень хорошо и местами не логично... все розетки в квартире висят на двух шлейфах; нет отдельной линии для стиральной машины - она висит на одном автомате с розетками и освещением санузлов; 5 точек подключения кондиционеров висят на том же автомате что и розетки. До кучи как минимум 3 замурованных в штукатурку распайки на вагах, почти во всех розетках/распайках/выключателях во все стороны торчат оголенные концы, ну и кучка мелочей типа перепутанных на вводе фазы с нулем и полным отсутствием света и розеток в кладовке и гардеробной. А напоследок, после всего двух срабатываний (так нашлась первая замурованная распайка, а потом нашлись перепутанные фаза с нулем) вводное селективное УЗО DeKraft благополучно сдохло. Тут-то и пришло осознание что влип я по электрике по самые помидоры... Пока о полной замене электрики речи не идет, т.к. разрушить остальную квартиру входило в планы только через два-три годика. Сейчас же без разрушения всей квартиры возможно исправить основную часть косяков: прокинуть отдельную линию для стиралки, отделить кондиционеры, сделать электричество в кладовке, ну и на кухне сделать все по красоте, там и так все ломаться будет.

Результатом умственных страданий, а также борьбы жабы с перфекционистом, стал проект с которым я к вам и пришел. Руководствовался тем, что там где вода - диф.защита 10мА, а где сухо 30мА; мощные стационарные потребители на отдельных линиях; освещение отдельно; бытовые розетки отдельно. Дальше сгруппировал из расчета что 10мА не группируется. В результате 5 линий сухих стационарных потребителей под 1 общим УЗО, две линии бытовых розеток под одним УЗО и 5 выделенных линий. Ввод в подъезде: автомат 50А и селективное УЗО. В квартире рубильник и реле напряжения. В подъезде - ABB, в квартире - Hager. Более наглядно на приложенных картинках.

Собственно жду критику и советы, чего не хватает или может что лишнее затесалось :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

24.12.2020 в 21:34:00

dem9968, Хагер ещё нормально.. переделайте

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

24.12.2020 в 22:03:11

Руководствовался тем, что там где вода - диф.защита 10мА, а где сухо 30мА

Глупость. 10 мА только на водонагреватель, всё остальное на 30 мА.

мощные стационарные потребители на отдельных линиях;

В квартире есть только один мощный потребитель - плита. Все остальное отдельных линий не требует.

освещение отдельно;

Не имеет смысла.

бытовые розетки отдельно.

ВСЕ розетки в квартире бытовые, промышленных ни у кого нет.

0
dem9968
dem9968
Новичок

Регистрация: 24.12.2020

Москва

Сообщений: 9

24.12.2020 в 22:29:31

Rumato, мощные потребители:

  1. духовой шкаф с пиролизом - вперед и с песней 3,6квт - уже 16А+ - отдельная ветка
  2. стиралка 2,1квт + сушка 1квт = 3,1квт - 14А - ближайший автомат 16А - отдельная линия
  3. 5 кондеев, каждый по 800-900Вт в максималке - это уже 4-4,5квт - отдельная линия. 16А в моем случае допущение что никогда не будут работать все 5 кондеев одновременно и во всю дурь.
  4. микроволновка 1,5квт, вытяжка 500вт, холодос еще сколько-то, пусть 200, еще морозилка есть пусть еще 200... итого 2,5квт снова имеем - снова отдельная линия

отдельное освещение: 1) утечка в розетках, вырубает свет. А дальше при свечах шариться? 2) залили соседи сверху, замкнуло люстру. А дальше вообще без электричества сидим?

под бытовыми розетками я подразумевал розетки без особого назначения, для использования в моменте так сказать.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

24.12.2020 в 22:38:32

dem9968, Где только Вы набрались подобной глупости? Ааа, понял! В Интернете :) Тогда классика - собирайте :yu:

0
dem9968
dem9968
Новичок

Регистрация: 24.12.2020

Москва

Сообщений: 9

24.12.2020 в 22:47:01

Rumato, объясните плз, в чем глупость и что не так в моих доводах?

а про освещение... оба кейса реальные случаи, с которыми сталкивался...

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

24.12.2020 в 23:00:19

dem9968 написал: объясните плз, в чем глупость и что не так в моих доводах?

Привет . Оно конечно так -

dem9968 написал: духовой шкаф с пиролизом - вперед и с песней 3,6квт - уже 16А+ - отдельная ветка стиралка 2,1квт + сушка 1квт = 3,1квт - 14А - ближайший автомат 16А - отдельная линия 5 кондеев, каждый по 800-900Вт в максималке - это уже 4-4,5квт - отдельная линия. 16А в моем случае допущение что никогда не будут работать все 5 кондеев одновременно и во всю дурь. микроволновка 1,5квт, вытяжка 500вт, холодос еще сколько-то, пусть 200, еще морозилка есть пусть еще 200... итого 2,5квт снова имеем - снова отдельная линия

только вот повторно - кратковременный режим никто не отменял и принцип работы техники :sorry: ну не жрут они эту мощность постоянно

0

И это пройдёт ...

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.12.2020 в 00:14:19

dem9968 написал: Rumato, объясните плз, в чем глупость и что не так в моих доводах?

а про освещение... оба кейса реальные случаи, с которыми сталкивался...

Глупость учитывать максимальную мощность прибора, ничто так не работает. Пример, стиральная машинка потребляет 2 кВт только в момент нагрева воды, в остальное время моторчик 200 Вт крутит барабан и т.д. Освещение...делайте на каждую люстру свой АВДТ, кто ж запретит с такими страхами? При чём здесь чемоданы вообще не понял.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

25.12.2020 в 00:19:55

dem9968 написал: что там где вода - диф.защита 10мА

тогда и на все розетки куда утюг включать будете, по 10 мА а чтобы не париться ставьте на все линии дифы, щит будет предельно понятным и красивым

0
dem9968
dem9968
Новичок

Регистрация: 24.12.2020

Москва

Сообщений: 9

25.12.2020 в 01:48:17

Rumato, оно-то конечно понятно, что техника далеко не всегда работает на полную мощность... но того времени пока она это делает более чем достаточно чтобы перегрузить линию.

Если взять ту же самую стиральную машинку мощностью 2.3кВт , то она 2-3 раза за час при интенсивной стирке нагревает литров 8 воды до 40 градусов. На каждый нагрев ей надо около 9 минут. Но она не только же греет в это время, а еще и крутит барабан, т.е. получается что 2-3 раза по 9 минут в течение часа машинка хреначит на полной мощности.

На этой же линии будет висеть сушка, ее полная мощность всего киловатт, а энергопотребление на 4х часовой цикл сушки 2,05кВт/ч. Но при полной загрузке сушке при полной мощности потребуется минут 40 чтобы нагреть белье до заданной температуры.

Учитывая что у меня стиралка работает минимум 2 раза подряд, то на втором заходе стирки мы получим одновременно работающие на полной мощности стиралку и сушку, т.е. 3.3кВт.

С чем можно объединить стиралку и сушку? скорее всего это будут розетки санузла. А дальше может быть, например так: запустив стирку и сушку, жена идет сушить волосы. Включает фен мощностью 2,2кВт и... через 30 секунд остается с недосушенной головой и выключенными стиралкой и сушкой. Сценарий более чем реальный.

Аналогично и с духовкой. ее среднее потребление при пиролизе 2,7квт. Включи во время работы чайник или там гриль электрический, ну или посудомойку на худой конец, и все тоже самое - через 30-120 секунд все отключится.

И получается что можно не учитывать максимальную мощность только если техникой не пользоваться или пользоваться строго по расписанию.

0
dem9968
dem9968
Новичок

Регистрация: 24.12.2020

Москва

Сообщений: 9

25.12.2020 в 02:01:21

юра Т, вода = трубы. А трубы заземлены. Т.е. в ванной есть все шансы, хоть и очень маловероятные, благополучно скопытиться, удачно хватанувшись одновременно за кран и за ту же стиралку, у которой ченть гденть отгнило и фаза оказалась на корпусе.