ser000, так в прошлом отопительном сезоне регистр грел и сверху и снизу, руку нельзя было держать
25.12.2020 в 20:45:53
ser000, так в прошлом отопительном сезоне регистр грел и сверху и снизу, руку нельзя было держать
25.12.2020 в 20:46:40
BV, так же, вентили
25.12.2020 в 20:48:54
Еагений написал: ser000, так в прошлом отопительном сезоне регистр грел и сверху и снизу, руку нельзя было держать
Еагений, двухтрубные СО без балансировочной арматуры - мертворожденные, шаг вправо-влево по циркуляционному напору или температуре ТН - и всё, приехали.
25.12.2020 в 20:52:36
BV написал: на 2м фото все же вентили стоят, и хоть как-то дросселируют
Без дополнительной информации предполагается, что у всех такие стоят и открыты "на полную", так что с ними лучше чем с шаровыми, но на балансировку они влияния не оказывают
BV написал: у председателя - наверное уже установлены шаровые (гипотеза)
Опять же-без доп.сведений, в первую очередь, стоит предположить, что у него стальные трубы и не заужено Ду в разы как у ТС ... и ещё он возможно ближе к раздаче (теплоузлу). В любом случае-не получится предъявить ему, пока будет восстановлено нормальное внутреннее сечение разводки.
25.12.2020 в 21:02:03
Inter, предъявить - не цель. Но он блише к теплоузлу на 3 метра
25.12.2020 в 21:08:31
Inter написал: что у всех такие стоят и открыты "на полную", так что с ними лучше чем с шаровыми, но на балансировку они влияния не оказывают
смотря сколько теплоносителя вдуть в подачу :) Было много - оказывали влияние как дроссели, поджали, стало мало - и перестали. Если даже бы стояли клапаны с настройкой, и задушить подачу ниже разумного - и с клапанами разбалансируется.
Inter написал: Опять же-без доп.сведений,
поэтому и
BV написал: Без схемы - к экстрасенсам....
добавлю - без понимания насколько у кого открыто, насколько "поджал", что на входе, стоят-ли теплосчетчики и что показывают в литрах в час, сколько всего гаражей и тд и тп.... ... к экстрасенсам.
25.12.2020 в 21:12:34
Еагений написал: Inter, предъявить - не цель. Но он блише к теплоузлу на 3 метра
Еагений, а какая цель? Если не приложить мозги и руки к системе в целом, и "поджимать" - то чуда не ждите, у кого-то будет греть, у кого-то нет, даже если трубы на сталь поменять.
25.12.2020 в 21:16:57
Еагений, На его регистре перепад давлений между подачей и обраткой стал минимальным. И если бы у Вас стояли проектные трубы, то можно было бы потребовать обеспечить необходимый напор в ОП. А сейчас не известно как было бы с нормальными трубами, но для него это 100% повод никак не реагировать на претензии. А дальше есть ещё гаражи с отоплением?
25.12.2020 в 21:28:31
Inter, есть гаражи, тоже вверх регистра тёплый, низ холодный
25.12.2020 в 21:38:49
Еагений написал: Inter, есть гаражи, тоже вверх регистра тёплый, низ холодный
Еагений, или "прохладный"? - в принципе для двухтрубки - это норма, если у всех так и тепла хватает. Если у кого-то весь горячий, а кого-то половина - не норма и систему надо доделывать - ставить одинаковые ограничители-дроссели (регулировочный отдельный вентиль клапан, или проще - тупо шайба) на входе у всех. Иначе добиться балансировки (у всех одинаково греет) на голодном пайке не получится.
25.12.2020 в 21:42:25
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу