Дом построен 3 года назад. Отопление теплые водяные полы работали все время нормально.
Пару дней назад потухли котлы ( висман ) упало давление. Все сделали по инструкции : подняли давление (1.8 ) проверили все расширительные бачки котлы запустились. Сегодня проблема повторилась ( упало давление ) протечек и мокрых пятин по дому не нашли. Давление за 7 часов падает на одну атмасферу. Обращаюсь как к спецам. Помогите советом на что обратить внимание. Как найти протечку если она есть. Спасибо за ответы.

grekus написал:
проверили все расширительные бачки

как?

Регистрация: 24.09.2014 Днепропетровск Сообщений: 13

давление воздуха в норме значит мембраны целые

to grekus

Похоже где то течь - система не герметична, если давление падает.
Обследование тепловизором бы провести, если где течь - быстро найдёте.

grekus написал:
Как найти протечку если она есть.

опрессуйте воздухом - утечку по свисту или шипению.
Стетоскоп в помощь