Приветствую! Квартира находится на стадии планирования электрики (как проводки так и щитка). Предварительно была отключена/удалена(где возможно) старая проводка, проведена канализация/отопление/водопровод, брошена времянка. Общее описание: Система электроснабжения TNC-S. ВВод организован кабелем 3х10мм. До точки ввода в квартиру от счетчика около 20м (квартира на 4ом, счетчик на входе в подъезд). В данный момент около счетчика стоит автомат С40А, но случае надобности есть возможность перейти на 63А. Потому щиток изначально расчитываю на 63А (если даже останусь на 40А, то по идее это мне ничем не грозит кроме переплаты за некоторые компоненты). Щиток: Находится в коридоре. По горизонтали места там не более 40см, но по вертикали местом не ограничен - потому планируется HAGER VOLTA VU60/48NG Потребители: Котел газовый конденсационный - ГВС от него же + Термостат управления; Варочная поверхность индукционная; Встраиваемая духовка/микроволновка/посудомойка + вытяжка + холодильник; 3 кондиционера (гостинная и две спальни); Стиральная машина и сушка; Свет: Объединен под одним УЗО, за исключением света в коридоре - он на неоткл линии.; На некоторых линиях возможно будут применены реле (пока не определился);

Пока что прилагаю общий план дома без линий/розеток/выключ и начальный план щитка, прошу указать на явные ошибки или возможные улучшения...

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.12.2020 в 10:02:19

XKent, чем схемы форума не устроили? УЗО на 100 мА ставится после ввода, до РН.

XKent написал: Объединен под одним УЗО

Чтобы при сработке во всей квартире стало темно? Зачем Такая каша из дифов и УЗО? Ставите 3 УЗО и всё под них распределяете равномерно. Освещение с розетками распределить так чтобы при сработке в комнатах оставалось питание. На кухню отдельные линии: варочная, посудомой, духовка плюс две линии на розетки(фартук и всё остальное). СВЧ как раз на одну из этих линий и сядет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124242

29.12.2020 в 10:26:33

Духовка + микро 2.5мм2 С20, либо микро передвинуть на линию ПММ так как есть под С16, тогда на духовку С16 2.5мм2 (4мм2 не нужно, и пихать его в розетку - не очень, а в какие-то даже и не влезет)

Кондишены - провод вместо 2.5 можно 1.5мм2 Свет коридор можно добавить к сигн+роутер+протечка, и сократить этот АВ - если не будет хватать места

Свет - 6 АВ сократить до 3х АВ, или даже до 2х - обьединить

ВР, а правильно ВН (выкл нагрузки) может оказаться дороже чем такой же АВ - тогда ставьте такой же АВ 63

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124242

29.12.2020 в 10:27:58

megrad написал: УЗО на 100 мА ставится после ввода, до РН.

не нужно оно там и более того - вредно

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.12.2020 в 10:35:29

BV написал: не нужно оно там и более того - вредно

В этажном щите?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124242

29.12.2020 в 10:41:37

megrad написал:

BV написал: не нужно оно там и более того - вредно

В этажном щите?

megrad, да, на вводе. Вопрос - с какой целью?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.12.2020 в 10:43:34

BV, то есть для квартиры нет смысла? Только для частного дома?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124242

29.12.2020 в 10:45:14

megrad написал: BV, то есть для квартиры нет смысла? Только для частного дома?

megrad, схему посмотрите сначала.... все что необходимо - под дифзащитой. Еще раз спрошу - с какой целью?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20839

29.12.2020 в 10:54:22

megrad написал: то есть для квартиры нет смысла? Только для частного дома?

Смысл находят застройщики неуверенные в том что в квартире будет соблюдена электропожаробезопасность. Они же и протолкули это в московском законе. Все ж давно обсуждалось .

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.12.2020 в 13:09:40

BV написал: с какой целью

В данном случае - противопожарное.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

XKent
XKent
Местный

Регистрация: 08.09.2010

Афины

Сообщений: 226

29.12.2020 в 14:19:00

BV,

BV написал: Свет коридор можно добавить к сигн+роутер+протечка, и сократить этот АВ - если не будет хватать места Свет - 6 АВ сократить до 3х АВ, или даже до 2х - обьединить

Места в щитке хватает, так что задача ужимать линии по АВ не стоит - тем более, что стоимость АВ (к примеру Hager MCN1xx) копеечная. А вот дифы и узо, конечно стоят прилично... Розетки мокрых зон (оба санузла и веранда) я вынес под отдельное УЗО - не знаю на сколько это оправданная мера...

BV написал: 4мм2 не нужно, и пихать его в розетку - не очень, а в какие-то даже и не влезет

Я не очень понял про какую розетку идет речь: вроде как духовка / посудомойка / варочная и микро - все встраиваемые и там подключение на клеммы а не через розетку (хотя я конечно же перепроверю - спасибо за подсказку).

BV написал: Кондишены - провод вместо 2.5 можно 1.5мм2

подключение кондея взято из мануала к нему... (хотя надо посмотреть еще мануалы к менее мощным)

BV написал: ВН (выкл нагрузки) может оказаться дороже чем такой же АВ - тогда ставьте такой же АВ 63

Да вроде по цене даже АВ выходит дороже (если я правильно выбрал ВН) - HAGER MCN263 (AB) =15e // HAGER SBN263 (ВН) =9е

megradнаписал: Чтобы при сработке во всей квартире стало темно? Зачем

Во всей квартире темно не станет - в коридоре (где щиток) свет будет. А коридор из каждой комнаты в шаговой доступности (план в первом посте). Не очень хотел мешать между собой группы света и розеток из разных комнат.

megradнаписал: Такая каша из дифов и УЗО? Ставите 3 УЗО и всё под них распределяете равномерно.

Судя по всему это вызовет частые их ложные срабатывания. Или формула Iутечки = 0,4Iрасч + 0,01Lпровода не верна? Также читал что диапазон срабатывания у УЗО 30ма от 15ма...

megrad, Этажного щита у меня нет - то что есть врядли можно так назвать (и не факт, что я туда могу что-либо ставить)

0