Александр023
Александр023
Новичок

Регистрация: 03.01.2021

Омск

Сообщений: 53

03.01.2021 в 11:16:31

Всем добрый день! Давно слежу за форумом, но написать посоветоваться возникала только сейчас. Прошу Ваших советов по организации щита. Вводная: Однушка 35 метров, в новостройке. Счётчик за пределами квартиры. В квартире щит от застройщика в нём установлены вводной АВДТ IEK 50А C и несколько дифов GENERICA. Планирую это всё менять. В моей схеме автоматов достаточно много - так как будут делать наёмные рабочие и поэтому хочу избежать соединений. Поэтому будем стараться вести линию от соответствующих автоматов до розетки и так далее. Но так как щит недостаточно проработан, есть шанс, что от одного автомата будут отводить по 2 кабеля (к примеру на розетку и так далее).

Не могу определиться с общей схемой, количеством УЗО (их номиналом, номиналом дифференциального отключающего тока) и типом автоматов (С или В). На розетки планирую вести сечением 2.5 мм2, на освещение 1,5 мм2, на варочную поверхность - 6 мм2, на плиту - 4 мм2 (хотя для 3 кВт избыточно, в теории можно те же 2.5 мм2)

И дополнительный вопрос - какие автоматы выбрать с точки зрения золотой середины? И каким кабелем вести? Как я понимаю из вариантов есть NYM, ВВГнг круглый или плоский.

Буду благодарен за помощь!

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

03.01.2021 в 11:54:53

Александр023, пересмотрите схему. Такое количество групп избыточно даже для четырехкомнатной квартиры.

Александр023 написал: так как будут делать наёмные рабочие и поэтому хочу избежать соединений

Наймите для этого не рабочих, а специалиста. Иначе проблем не избежать. Уловка с автоматами не спасет вас от их злого гения.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

03.01.2021 в 11:55:48

Александр023 написал: так как будут делать наёмные рабочие и поэтому хочу избежать соединений

Наймите для этого не рабочих, а специалиста. Иначе проблем не избежать.

0
Александр023
Александр023
Новичок

Регистрация: 03.01.2021

Омск

Сообщений: 53

03.01.2021 в 12:05:07

По количеству - да, буду пересматривать. Сам это понимаю. Мне бы понять как лучше УЗО/диффы и их номиналы...

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.01.2021 в 13:11:34

Александр023 написал: По количеству - да, буду пересматривать. Сам это понимаю. Мне бы понять как лучше УЗО/диффы и их номиналы...

Вам это понимать не нужно, это должен понимать специалист.

0
Александр023
Александр023
Новичок

Регистрация: 03.01.2021

Омск

Сообщений: 53

03.01.2021 в 13:12:45

Но схему я хочу составить сам, как и большинство тех, кто пишет на форум. Поэтому и прошу дать мне совет.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

03.01.2021 в 18:33:19

Александр023 написал: Всем добрый день!

Добрый !

Александр023 написал: Давно слежу за форумом

Давно не слежу за форумом , но не суть . Суть :

Александр023 написал: будут делать наёмные рабочие

сиречь - гастеры , типа этого -

или такого но опять же - не суть . Суть :

Александр023 написал: хочу избежать соединений.

Как можно избежать соединений если вы их плодите ?

Александр023 написал: Поэтому будем стараться вести линию от соответствующих автоматов до розетки и так далее.

Зачем ? Продолжайте уж - от каждого светильника , от каждого включателя ...

Александр023 написал: Но так как щит недостаточно проработан

Жаль забанят , но намекну - в ж ... пу такой щиток .

Александр023 написал: Не могу определиться с общей схемой, количеством УЗО (их номиналом, номиналом дифференциального отключающего тока) и типом автоматов (С или В).

Я за это тупо беру деньги . Ноу коментс . Но вы хотя бы кабели обозначили на вашем рисунке .

Александр023 написал: какие автоматы выбрать с точки зрения золотой середины?

Хагер , Чинт , Итон ... хотя у всех своя средина .

Александр023 написал: И каким кабелем вести? Как я понимаю из вариантов есть NYM, ВВГнг круглый или плоский.

Хорошим .

Александр023 написал: Буду благодарен за помощь!

Да какая уж тут помощь :sorry: извините , ничего личного . И это -

Radio написал: Наймите для этого не рабочих, а специалиста.

Rumato написал: Вам это понимать не нужно, это должен понимать специалист.

категорически за . Я вот фанат зубных дел - но тупо хожу и отдаю деньги специалисту , бо жить хоться :o

Александр023 написал: Но схему я хочу составить сам, как и большинство тех, кто пишет на форум. Поэтому и прошу дать мне совет.

Ок . Список потребителей - группируем по помещениям , одиночным потребителям со своими предпочтениями ( типа - ДШ , ПММ , сплит , ВП и проч . барахло ) , принцип целесообразности - режем и компануем по возможности , два - три ВДТ по вкусу , вводной , РКН на любителя с показаниями . И вуаля - дерчи :flirt

0

И это пройдёт ...

Александр023
Александр023
Новичок

Регистрация: 03.01.2021

Омск

Сообщений: 53

03.01.2021 в 18:49:41

serj12, банить то меня за что) я же не стебусь. Кабеля я верно написал, NYM или ВВгнг(лс) 3х1,5 и 3х2.5 (на освещение и группы). Кабеля ВВГгнг если брать, то только ГОСТ. Т.к. кабеля по ТУ очень часто не соответствуют заявленному сечению. По группировке - понятно, вопросов нет. В таком случае соединять в распред. коробках только пресс-клещами (есть гидравлика) в гильзах медных лужёных. РКН не уверен что хочу, так как сталкивался с глючными, производств Меандр - самопроизвольно отключали нагрузку по нижнему значению напряжения. Хотя для защиты от пропадания нуля может было бы и неплохо. А на ввод диф на 100 мА ставить или хватит обычного автомата, используемого как выключатель нагрузки? А защитную функцию будет нести ВДТ по каждому помещению (если группировать нагрузку, а не делать так, как я планировал изначально).

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

03.01.2021 в 19:03:35

Александр023, Не нужен вам в квартирном щитке дифф на на 100 мА при условии что все линии под диффзащитой . Вводного АВ - достаточно.

0

Да, ни фига.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

03.01.2021 в 19:21:31

Александр023 написал: банить то меня за что)

это относилось ко мне - хочется использовать лексику , а нельзя :(

Александр023 написал: я же не стебусь

я тоже . Я столько насмотрелся на работу тружеников что не интересует от слова совсем .

Александр023 написал: В таком случае соединять в распред. коробках только пресс-клещами (есть гидравлика) в гильзах медных лужёных.

да прям . То -то я лет шесть без них работал :cool:

Александр023 написал: Хотя для защиты от пропадания нуля может было бы и неплохо.

во - во

Александр023 написал: А на ввод диф на 100 мА ставить или хватит обычного автомата, используемого как выключатель нагрузки?

не принципиально , хуже не будет , можно и то , и то . Тьфу , моргнул , в квартирном щите дифф ... короче - не нужен , простой автомат .

0

И это пройдёт ...

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.01.2021 в 14:07:40

Александр023 написал: Но схему я хочу составить сам

Посмотрите схемы форума.ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу