Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

07.01.2021 в 23:22:35

MaSeVi написал: если хотите РКН, то поставьте байпас на это дело - только радоваться будете

BV написал: Жена справится? :) Поставьте байпасс 1П автомат.

BV, вы хоть немного думаете, когда пишете? :cool:

Возможно вы не в курсе, что реле отключает электричество не только тогда, когда вышло из строя и требует замены? Оно еще может выполнять свою прямую функцию, ради которой его туда и воткнули. Жена, разумеется, справится, ага. MaSeVi просто пошутил, а вы тут же подхватили и развили идею в самом отвратительном направлении. :net:

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

07.01.2021 в 23:46:46

Radio написал:

MaSeVi написал: если хотите РКН, то поставьте байпас на это дело - только радоваться будете

BV написал: Жена справится? :) Поставьте байпасс 1П автомат.

BV, вы хоть немного думаете, когда пишете? :cool:

Возможно вы не в курсе, что реле отключает электричество не только тогда, когда вышло из строя и требует замены? Оно еще может выполнять свою прямую функцию, ради которой его туда и воткнули. Жена, разумеется, справится, ага. MaSeVi просто пошутил, а вы тут же подхватили и развили идею в самом отвратительном направлении. :net:

Radio, я не шутил, вот в чем штука-то. Но Вы правы - вот бы исчо научить домашних что-то там определять... Или не определять (что может быть и лучше)...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140067

07.01.2021 в 23:55:25

Radio, ДЕЗовский электрик может и без штатного байпаса сделать обход реле без проверки напряжения на входе. Инструктаж жены никто не отменял. Для нее можно добавить вольтметр. И возможно это лучше, чем ничего не делать. Запасное реле в щите включаемое в случае гибели первого я еще не видел. Ваш вариант - ждать помощи квалифицированного электрика?
PS Навеяно темой про УЗМ и массовым их выходом из строя....

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

07.01.2021 в 23:56:42

MaSeVi написал: Но Вы правы - вот бы исчо научить домашних что-то там определять... Или не определять (что может быть и лучше)...

Именно второе и никак иначе.

Пока не придет лицензированный электрик со своим большим прибором и не убедится, что на входе стабильно и достоверно нет никаких 800 В, никакие действия по обеспечению "бесперебойности" предприниматься не должны. Ни женами, ни детьми, ни даже тещами. :nо:

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

08.01.2021 в 00:05:49

Radio написал:

MaSeVi написал: Но Вы правы - вот бы исчо научить домашних что-то там определять... Или не определять (что может быть и лучше)...

Именно второе и никак иначе.

Пока не придет лицензированный электрик со своим большим прибором и не убедится, что на входе стабильно нет никаких 800 В, никакие действия по обеспечению "бесперебойности" предприниматься не должны. Ни женами, ни детьми, ни даже тещами. :nо:

Radio, Ну, а каких там 800В в быту? А так - будь что будет... Короче, реле на реле с байпасом на байпас... Аминь!...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

08.01.2021 в 00:06:35

Александр023 написал: Ну тут даже не знаю, на ум приходит только контактор какой-нибудь... У нас уже поздно, завтра подумаю. upd. Мне кажется проще поставить две силовых клеммы на дин-рейку, в непосредственной близи от РКН, типа TDM КВС 10 (на 10 квадратов). И если РКН выйдет из строя, то отключить вводной автомат, демонтировать РКН и провода соединить через клемму. Делов на несколько минут. И просто.

байпас для РКН (слева и справа от УЗМ):

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

08.01.2021 в 00:14:49

ZooZoo, скажите, а для чего у вас автомат С1 слева от вольтметра? Кстати, только сейчас обратил внимание, что чинт — это просто более худшая инкарнация иека в старом разъезжающемся корпусе. Как хорошо, что у нас его не продают. :a

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

08.01.2021 в 00:17:44

Radio написал: ZooZoo, скажите, а для чего у вас автомат С1 слева от вольтметра? Кстати, только сейчас обратил внимание, что чинт — это просто более худшая инкарнация иека в старом разъезжающемся корпусе. Как хорошо, что у нас его не продают. :a

Radio, реинкарнация, не?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.01.2021 в 00:23:21

обратил внимание, что чинт — это просто более худшая инкарнация иека в старом разъезжающемся корпусе. Как хорошо, что у нас его не продают

Фи! Какая отсталая провинция, в Замосковье он почти на каждом шагу :flirt

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.01.2021 в 00:26:28

MaSeVi, Нет, у Чинта несколько разных серий, эта просто самая дешёвая, для тех у кого скрепы стабильны.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

08.01.2021 в 00:26:49

MaSeVi написал: реинкарнация, не?

Один пёс.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу