07.01.2021 в 12:42:56
Dron/9K написал: у медной будет
но тут про необходимость её заземления и её "дружбу" с проводом датчика и другими проводами в подрозетнике договориться не могут...
имхо "обязательность замены" штатной гофры чем-то другим сильно преувеличена.
07.01.2021 в 12:56:04
Dron/9K написал: б) выше теплопроводность
совершенно неактуальна с учетом тепловой инерции кабеля в стяжке
07.01.2021 в 13:21:26
Marozoff написал: имхо "обязательность замены" штатной гофры чем-то другим сильно преувеличена.
если есть штатная и она влезает, то однозначно не нужно ничего выдумвать :) у меня всё отдельно приобретается, поэтому что гофру покупать что медную трубу. только гофру заделывать сложнее с края и в диаметре больше.
07.01.2021 в 14:07:57
малярным скотчем Marozoff, Ой да , ну пусть развлекается . ))
91,26 руб. | Силиконовые резиновые шапки Т-образной пробки для отверстий, заглушки с круглым зазором, 10 шт., 3-14 мм
07.01.2021 в 14:53:24
dokar, оноконечно, если перфекционировать... )) но ведь это нуна заказать/дождаться с али - это точно сложнее, чем медную трубку жмякнуть ;)
07.01.2021 в 15:03:26
dokar написал: малярным скотчем Marozoff, Ой да , ну пусть развлекается . ))
91,26 руб. | Силиконовые резиновые шапки Т-образной пробки для отверстий, заглушки с круглым зазором, 10 шт., 3-14 мм
dokar,
Расчётное время доставки: 30-50дн.
07.01.2021 в 15:08:57
Dron/9K написал: Расчётное время доставки: 30-50дн.
Ради такого дела — не жалко! :yu:
07.01.2021 в 22:07:16
Marozoff написал:
dokar написал: Ну и про смазку при закладке датчика не забываем.
со смазкой оно и в "штатную" гофру со свистом залетит!))) и никаких медных/металлопластиковых трубок "изобретать" не нужно...
замурованная штатная гофра да со смазкой ничем не отличается от трубки с такимже внутренним диаметром. имхо.
Marozoff,
Добрый вечер! О какой смазке идёт речь (как для перфоратора смазка или любой крем для рук?)
Я сделала свою штробу,фирменная трубка от DEVI (10мм наружный диаметр) укладывается аккуратно, не высовывается. Но глубже штробу я сделать не смогу (думала, до 15мм смогу углубилься, но там первоначальная стяжка, боюсь ее тревожить перфоратором;я и эту-то штробу делала стамеской, молотком и сверлением без удара (наделала кучу отверстий большим буром и сладбливала тихонько стамеской) стяжка без трещин, не бухтит, просто боюсь трогать перфоратором в режиме удара )
Для себя я и прораб, и мастер!
07.01.2021 в 22:51:28
myremont написал: О какой смазке идёт речь
о любой, дружащей с пластиком/резиной/изоляцией кабеля - силикон в баллончике подойдёт (в отличии от "перфораторной" и крема для рук на основе вазелина)
myremont написал: укладывается аккуратно, не высовывается.
тем не менее тут надо ещё, чтоб крутых изгибов не было (выше есть фотка в посте Radio c плавным изгибом при переходе со стены на пол - желательно, чтоб было не хуже :) )
08.01.2021 в 21:01:05
BV написал: будет кусок в остатках - попробую 7 без песка, но с отжигом горелкой (ранее просто не замерял радиус, но примерно так). Будет жалко колено - возьму полено.
отл, местное сообщество будет ждать результатов зы. песок - отстой, сейчас есть пружины и проч фигня
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.