07.01.2021 в 07:17:11

BV написал: тогда читайте стр 20...21

И что вы там вычитали, кроме того, что всё хорошо? Не выдумывайте уже сказок.

0
pakav
pakav
Новичок

Регистрация: 15.03.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

07.01.2021 в 12:02:26

Может 773-173?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

07.01.2021 в 12:12:00

Radio написал:

BV написал: тогда читайте стр 20...21

И что вы там вычитали, кроме того, что всё хорошо? Не выдумывайте уже сказок.

Radio, прям аргумент про сказки.... :) Ну, ОК, стр 20. TABLE: Temperature rise .... Rated connecting capacity (mm²)......................... : 6 mm² Test current (A)................................................... : 41 A

Почему-то не 0.5мм2, не 1.5, не 2.5, и даже не 4, которые использовались в том числе и в других видах испытаний, кроме этого.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22193

07.01.2021 в 12:52:16

BV написал: Почему-то не 0.5мм2, не 1.5, не 2.5, и даже не 4

Ну наверное это логично? Ни 0,5, ни 1,5, ни 2,5 ни даже 4 на 41 А и не рассчитаны? Их вроде бы даже защищают меньшими номиналами по жизни.

Кроме того, Rated connecting capacity — это номинальная соединяющая способность, а вовсе не то, что вы подумали.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

07.01.2021 в 15:02:40

Radio написал: Ну наверное это логично? Ни 0,5, ни 1,5, ни 2,5 ни даже 4 на 41 А и не рассчитаны? Их вроде бы даже защищают меньшими номиналами по жизни.

Логично и то, что чем больше сечение, тем меньше нагрев, и больше теплоотвод от соединителя. В данном тесте были подключены 5 проводников именно по 6мм2. А могли бы использовать и 4мм2 и через 2 из них - суммарно вход 41А, и через оставшиеся три - выход. И не факт, что этот тест прошел бы удачно

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22193

07.01.2021 в 15:06:36

BV написал: Логично и то, что чем больше сечение, тем меньше нагрев, и больше теплоотвод от соединителя

Это, главным образом, ваши личные фантазии. Но даже если допустить что-то подобное, то меньший нагрев в нашем случае всё равно будет у 613-й ваги, как её ни поворачивай. Просто потому что там всё толще, а большего сечения, чем есть, нам всё равно взять неоткуда.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

07.01.2021 в 15:16:23

Radio написал: то меньший нагрев в нашем случае всё равно будет у 613-й ваги,

да, конечно, но теплоотвод значительно лучше через медь проводников, чем через корпус. Время нагрева - продолжительное, достаточное для стабилизации температуры. Поэтому при применении 4мм2 выражение

Radio написал: выдерживают существенно больший ток

несколько некорректно. Было бы 6мм2 - никаких вопросов бы не было.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22193

07.01.2021 в 15:33:25

BV написал: несколько некорректно.

Абсолютно корректно.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

07.01.2021 в 16:24:35

BV написал: Поэтому при применении 4мм2 выражение

Radio написал: выдерживают существенно больший ток

Radio, это не имеет никакого смысла если входящий в ваго провод 4,0кв/мм корректно защищен.

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.