BV написал: тогда читайте стр 20...21
И что вы там вычитали, кроме того, что всё хорошо? Не выдумывайте уже сказок.
07.01.2021 в 07:17:11
BV написал: тогда читайте стр 20...21
И что вы там вычитали, кроме того, что всё хорошо? Не выдумывайте уже сказок.
07.01.2021 в 12:02:26
Может 773-173?
07.01.2021 в 12:12:00
Radio написал:
BV написал: тогда читайте стр 20...21
И что вы там вычитали, кроме того, что всё хорошо? Не выдумывайте уже сказок.
Radio, прям аргумент про сказки.... :) Ну, ОК, стр 20. TABLE: Temperature rise .... Rated connecting capacity (mm²)......................... : 6 mm² Test current (A)................................................... : 41 A
Почему-то не 0.5мм2, не 1.5, не 2.5, и даже не 4, которые использовались в том числе и в других видах испытаний, кроме этого.
07.01.2021 в 12:52:16
BV написал: Почему-то не 0.5мм2, не 1.5, не 2.5, и даже не 4
Ну наверное это логично? Ни 0,5, ни 1,5, ни 2,5 ни даже 4 на 41 А и не рассчитаны? Их вроде бы даже защищают меньшими номиналами по жизни.
Кроме того, Rated connecting capacity — это номинальная соединяющая способность, а вовсе не то, что вы подумали.
07.01.2021 в 15:02:40
Radio написал: Ну наверное это логично? Ни 0,5, ни 1,5, ни 2,5 ни даже 4 на 41 А и не рассчитаны? Их вроде бы даже защищают меньшими номиналами по жизни.
Логично и то, что чем больше сечение, тем меньше нагрев, и больше теплоотвод от соединителя. В данном тесте были подключены 5 проводников именно по 6мм2. А могли бы использовать и 4мм2 и через 2 из них - суммарно вход 41А, и через оставшиеся три - выход. И не факт, что этот тест прошел бы удачно
07.01.2021 в 15:06:36
BV написал: Логично и то, что чем больше сечение, тем меньше нагрев, и больше теплоотвод от соединителя
Это, главным образом, ваши личные фантазии. Но даже если допустить что-то подобное, то меньший нагрев в нашем случае всё равно будет у 613-й ваги, как её ни поворачивай. Просто потому что там всё толще, а большего сечения, чем есть, нам всё равно взять неоткуда.
07.01.2021 в 15:16:23
Radio написал: то меньший нагрев в нашем случае всё равно будет у 613-й ваги,
да, конечно, но теплоотвод значительно лучше через медь проводников, чем через корпус. Время нагрева - продолжительное, достаточное для стабилизации температуры. Поэтому при применении 4мм2 выражение
Radio написал: выдерживают существенно больший ток
несколько некорректно. Было бы 6мм2 - никаких вопросов бы не было.
07.01.2021 в 16:24:35
BV написал: Поэтому при применении 4мм2 выражение
Radio написал: выдерживают существенно больший ток
Radio, это не имеет никакого смысла если входящий в ваго провод 4,0кв/мм корректно защищен.
Да, ни фига.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу