юра Т написал: С16
:a
07.01.2021 в 18:13:07
юра Т написал:
radu101 написал: Мохно оставить в щитке так как есть ?
тогда надо заменить эти два автомата на двухполюсный С16
юра Т, и нули соединить - на клеммной колодке варки будет очень "удобно"?, а также защитный нулевой... Или КЛК-5С и от него 6мм2.... Итд - если продумывать этот вариант до конца...
07.01.2021 в 18:45:44
radu101 написал: я тоже думал если можно один кабели в L1 второй в L2, и нули обьеденити
Ни в коем случае. Если плита допускает подключение 2L+2N, тогда ещё куда ни шло.
radu101 написал: А обезательно в один автомат ?
Обязательно.
Как проложены кабели? По одной трассе без каких-либо расхождений и промежуточных коробок?
юра Т написал: Тогда надо заменить эти два автомата на двухполюсный С16
Идея с технической точки зрения возможная. Но риски слишком высоки. ТС, на мой взгляд, не в состоянии их оценить и исключить.
Подключать к одному кабелю - без вариантов.
P.S. У плиты всего один зажим N? Тогда о каком подключении 2L+2N вообще может идти речь? Забыть навсегда!
Следование моим советам вредит кошельку
07.01.2021 в 18:55:31
BV написал: и нули соединить - на клеммной колодке варки будет очень "удобно"?
вполне вероятно они довольно удачно там зажмутся, хз что за варка
07.01.2021 в 19:04:53
юра Т написал: вполне вероятно они довольно удачно там зажмутся, хз что за варка
Не имеет значения, как они зажмутся - так делать НЕЛЬЗЯ. При такой длине линии можно считать нагруженным один проводник из двух параллельных. А нагружать ноль больше фазы ПУЭ не дозволяет. Мы можем игнорировать это требование в линиях освещения с их ничтожными токами, но не тут.
Следование моим советам вредит кошельку
07.01.2021 в 19:05:18
юра Т написал: вполне вероятно
Если как на чертеже - один канал перед винтом , то - нет .
Да, ни фига.
07.01.2021 в 19:09:53
ВТБ! написал: Как проложены кабели? По одной трассе без каких-либо расхождений и промежуточных коробок?
Кабель проложен по одной трассе без росхождении, в трубу, замурован в стеажку. Эти два кабеля оба так проложены, каждый в свою трубу.
07.01.2021 в 19:16:08
ВТБ! написал: При такой длине линии можно считать нагруженным один проводник из двух параллельных.
Делал так с ПВС на опрессовке , но там был пятижильный кабель. И длинна проводников была практически одинакова.
К сожалению другого выхода не было . Довольно мощные сушильные камеры проработали 3 года почти круглосуточно .
Да, ни фига.
07.01.2021 в 19:17:14
07.01.2021 в 19:24:07
юра Т, скажите, зачем такой геморрой с двумя кабелями, если 4ка проходит по току даже под 32А АВ?
И вдвойне зачем, если в реальной жизни варка никогда не будет загружена на свою макс мощность долговременно и хватит за глаза и 25А АВ?
Чтоб жизнь медом не показалась, тому кто делать будет?
07.01.2021 в 19:25:10
ВТБ! написал: При такой длине линии можно считать нагруженным один проводник из двух параллельных.
А какая длина, и каким способом Вы это рассчитали?