если оба L пустить по одному кабелю в синей и коричневой жиле. Serge3leo, Будет зачётная путанка , с опасностями , о которых в том числе предупреждал .
ВТБ! написал:
radu101 написал: я тоже думал если можно один кабели в L1 второй в L2, и нули обьеденити
Ни в коем случае. Если плита допускает подключение 2L+2N, тогда ещё куда ни шло.
radu101 написал: А обезательно в один автомат ?
Обязательно.
Как проложены кабели? По одной трассе без каких-либо расхождений и промежуточных коробок?
юра Т написал: Тогда надо заменить эти два автомата на двухполюсный С16
Идея с технической точки зрения возможная. Но риски слишком высоки. ТС, на мой взгляд, не в состоянии их оценить и исключить.
Подключать к одному кабелю - без вариантов.
P.S. У плиты всего один зажим N? Тогда о каком подключении 2L+2N вообще может идти речь? Забыть навсегда!