BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134362

07.01.2021 в 19:48:40

Если уж заниматься перфекционизмом, то:

  1. заменить шнур на варку на 6мм2, либо 4мм2 но ГОСТ. Оконцевать НШВ.
  2. Для перехода с кабеля на шнур использовать либо гильзы (тогда с этого конца НШВ лишние), либо клеммник КЛК-5с
  3. Оба кабеля зажать в 2х полюсный автомат 32А, желательно предварительно опрессованных гильзой - попарно нули и фазы. (2П АВ - потому, что так проще с нулями)
0
radu101
radu101
Новичок

Регистрация: 07.01.2021

Кишинёв

Сообщений: 8

07.01.2021 в 19:52:38

Вот ещё и электрощит для контекста. Речи идёт о последних двух автоматов на 25 из предпосленииво ряда(не уверен если видно на фото). Последний ряд можно игнорировать, сейчяс этих модулей там нет.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21484

07.01.2021 в 19:54:33

radu101, Жила - жирдяйка. :eek: Ставьте 32А :)

0

Да, ни фига.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27081

07.01.2021 в 20:57:59

BV написал: поделитесь сокровенной методикой расчета

Допустим, длина линии 7 метров, сопротивление жилы примем в три сотых ома, пиковое моментальное значение тока в пятьдесят ампер. Получаем напряжение полтора вольта - а у нас две окисные плёнки на пути.

Варить и нули, и фазы с обеих сторон и подключать гибким шнуром в шесть квадратов (с перезакладом).

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134362

07.01.2021 в 21:01:47

ВТБ! написал: а у нас две окисные плёнки на пути.

были бы не разрушенные пленки - не было бы 50 ампер

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21800

07.01.2021 в 21:09:43

BV написал: Если уж заниматься перфекционизмом, то:

заменить шнур на варку на 6мм2, либо 4мм2 но ГОСТ. Оконцевать НШВ.

Если именно перфекционизмом, то плита должна оставаться в полностью оригинальной комплектации, включая шнур. Иначе будет жуткий колхоз и всеобщее порицание.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27081

07.01.2021 в 21:13:36

BV написал: были бы не разрушенные пленки - не было бы 50 ампер

У нас две параллельные линии, пробивать может одну.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134362

07.01.2021 в 23:15:19

ВТБ! написал:

BV написал: были бы не разрушенные пленки - не было бы 50 ампер

У нас две параллельные линии, пробивать может одну.

ВТБ!, тогда при монтаже надо очень аккуратно прислонить второй кабель в контакту, чтобы не повредить оксид... причем после затягивания первого

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

08.01.2021 в 11:02:22

ВТБ! написал:

юра Т написал: вполне вероятно они довольно удачно там зажмутся, хз что за варка

Не имеет значения, как они зажмутся - так делать НЕЛЬЗЯ. При такой длине линии можно считать нагруженным один проводник из двух параллельных. А нагружать ноль больше фазы ПУЭ не дозволяет. Мы можем игнорировать это требование в линиях освещения с их ничтожными токами, но не тут.

ВТБ!, да ладно, если аккуратно посчитать, то 1,6..1,8 проводника выйдет, если оба L и оба N в разных кабелях, причём каждый в своём.

А если без соблюдения цветов в одном кабеле два L, а в другом два N, то и 1,9..1,95 проводника может получиться ;)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21484

08.01.2021 в 11:53:38

Serge3leo, А при чем тут соблюдение цветов ? Как это влияет на выведенные вами коэффициенты ?

0

Да, ни фига.

Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

08.01.2021 в 12:36:01

dokar написал: Serge3leo, А при чем тут соблюдение цветов ? Как это влияет на выведенные вами коэффициенты ?

dokar, как бы, если соблюдать цвета, т.е. если два коричневых провода L идут в разных кабелях, то один немного короче, немного горячее, возможно, один другого подогревает, вот и получится, что когда один достигнет предельной температуры, скажем, +65, то второй окажется существенно холоднее, т.е. недогружен.

А если оба L пустить по одному кабелю в синей и коричневой жиле, и длина будет практически одинакова, и температура практически одинакова, т.е. практически почти как по одной жиле удвоенного сечения. Только предельный ток КЗ на корпус будет несколько меньше.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу