Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 12.09.2013 Каменск-Уральский Сообщений: 65
#6950741

Здравствуйте, отопление в 34 этажном доме идет по полу в стяжке от коллекторного шкафа на этаже в каждую квартиру металлопластиковой трубой упонор. На крыше находится котельная, которая греет воду для гвс и отопления. Теплоноситель для отопления судя по словам инженера из аварийки, которая обслуживает дом идет с химией как надо. Температура теплоносителя регулируется автоматикой в зависимости от температуры "за бортом".

Несмотря на то, что надписи на трубе плохо читаемы видно, что давление для 5 класса эксплуатации ограничено 6 барами. Но инженер сказал, что давление в сети отопления колеблется от 6.5 до 8 кг, что является нарушением.
Что в данном случае можно предпринять для того, чтобы установить, отвечает ли труба, заложенная застройщиком нормам и вписывается ли эксплуатация этой трубы в текущие нормативные акты и правила? Возможно есть какие-то надзорные органы, которые могут провести проверку?

Capella написал:
Что в данном случае можно предпринять для того, чтобы установить, отвечает ли труба, заложенная застройщиком нормам и вписывается ли эксплуатация этой трубы в текущие нормативные акты и правила?

Запросить у производителя/застройщика и тд тех данные на трубу... сертификат....

Capella написал:
Возможно есть какие-то надзорные органы, которые могут провести проверку?

Экспертизу за Ваши деньги - НИИ Сантехники

Регистрация: 12.09.2013 Каменск-Уральский Сообщений: 65

BV, с тех данными по трубе всё понятно, сомнений нет. Извиняюсь, неправильно выразился. Как проверить, что УК не превышает давление носителя в системе, потому что на трубе указано, что для класса 5 максимальное давление 6 бар, а инженер говорит, что по факту они дают до 8 бар. В таком случае получается, что УК эксплуатирует теплосеть с нарушением, либо труба не по проекту.

Capella написал:
Как проверить, что УК не превышает давление носителя в системе,

есть такой прибор - манометр называется, куда воткнуть - думаю догадаетесь

Capella написал:
коллекторного шкафа на этаже

разве там нет?

Capella написал:
Температура теплоносителя регулируется автоматикой в зависимости от температуры "за бортом".

есть термометры, и даже термоманометры

Capella написал:
а инженер говорит, что по факту они дают до 8 бар.

еще учитывается этаж
10м высоты = 1 бар

Регистрация: 12.09.2013 Каменск-Уральский Сообщений: 65

BV, спасибо вам большое за ответы! Тему можно удалять.