megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.01.2021 в 12:52:52

artur737, на духовку? На розетки мин. 2.5 и 25 А на духовку много.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

artur737
artur737
Новичок

Регистрация: 25.12.2020

Казань

Сообщений: 14

12.01.2021 в 13:01:42

megrad, а, на духовку да, 2.5. А сколько надо? 16?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20670

12.01.2021 в 13:22:22

artur737 написал: megrad, а, на духовку да, 2.5. А сколько надо? 16?

artur737, А то. Мощность поделить на напряжение - никак ? + Умножить 16А на 1,13 - узнаете возможности автомата без малейшего чиха и перегрузки кабеля .

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.01.2021 в 13:22:45

artur737 написал: 16

Да. Мах. 20. У Вас мощность духовки сколько?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.01.2021 в 13:30:17

artur737 написал: Застройщик поставил автоматы tdm, вызывали электриков добавить розетки, они поставили автоматы iek, потом вызвал другого электрика, он сказал что все автоматы посредственные и лучше поставить автоматы от legrand. Вот сижу и читаю отзывы, iek вроде все таки ничего ещё, а вот отзывы от tdm не очень, но те которые находил, весьма старые. Так и что же делать, менять или не менять? Если менять, то менять только автоматы или узо тоже?

все меняйте ̶к̶р̶о̶м̶е̶ ̶И̶Э̶К̶ :D и номиналы тоже и освещение у вас без УЗО

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.01.2021 в 14:04:57

ZooZoo написал: все меняйте

Сарказм?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121843

12.01.2021 в 14:56:02

megrad написал: На розетки мин. 2.5

где это написано?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.01.2021 в 15:04:59

BV, СП 256

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

12.01.2021 в 17:05:30

artur737 написал: Так и что же делать, менять или не менять?

Примите решение.

Как верно отмечено такой шлак у большинства, и ничего, живут люди. ;)

Менять есть смысл на АВВ, как уже тоже верно подметили. И опять же сами автоматы это только часть решения.

1
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.01.2021 в 18:46:13

megrad написал:

ZooZoo написал: все меняйте

Сарказм?

megrad, отнюдь

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9142

12.01.2021 в 22:10:57

artur737 написал: все автоматы посредственные и лучше поставить автоматы от legrand

кто бы спорил ...

artur737 написал: Здравствуйте

Здравствуйте .

artur737 написал: Если менять, то менять только автоматы или узо тоже?

У вас нет УЗО ( ВДТ ) , у вас АВДТ ( дифф ) . Очень рекомендую их убрать . И не нажимайте кнопку тест на них .

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу