В щитке этажном автомат С25, но и подходят к нему и отходят в квартиру довольно толстые провда, по виду 10 мм². Имеющихся проводов не хватает, и чтобы не наращивать хочу проложить новый кабель, в связи с этим вопросы: 1) Нужно ли реально сечение 10 мм² или можно взять меньшего сечения (например 4 мм²), может есть какие-то нормы с этим связанные? 2) Мне проще было бы проложить 5 проводов чем один кабель (но могу и так и эдак сделать) - обязательна ли гофра в первом случае и вообще какие есть на этот счёт требования? 3) Провода хочу взять гибкие - либо ПУГВ либо КГВВ - можно такие?

0
strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8815

13.01.2021 в 13:10:02

1) Шестёрки за глаза.

2) Только кабель.

3) Только кабель.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20344

13.01.2021 в 13:10:44

Dron/9K написал: В щитке этажном автомат С25,

Это в той самой, с ЦУПом ? И ТП на всю площадь ? :)

Dron/9K написал: 1) Нужно ли реально сечение 10 мм²

И зачем козе... при таких номиналах АВ ?

Dron/9K написал: можно взять меньшего сечения (например 4 мм²),

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20344

13.01.2021 в 13:26:35

strider1978 написал: 2) Только кабель.

strider1978 написал: 3) Только кабель.

Это почему ?

0
Dron/9K
Dron/9K
Эксперт

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

13.01.2021 в 13:34:47

dokar написал: Это в той самой, с ЦУПом ? И ТП на всю площадь ?

ТП только на балконах, санузлах и перед дверью в прихожей :-) там слёзы, а не мощность. Скорее всего я договорюсь с УК чтобы увеличить мощность с заменой автомата на вводе с С25 на С32, мне это особо и не нужно, только для проточника (который не особо и нужен, но будет :), чтобы не заниматься приоритезацией нагрузок.

dokar написал: И зачем козе... при таких номиналах АВ ?

Именно поэтому и спрашиваю. Строители ведь не просто так заложили 10 мм² - была бы возможность скроить, однозначно скроили бы :) Формально я не вижу при С25 на вводе использовать кабель сечением больше 4 мм², фиг с ним, пусть 6 мм² с перезакладом на паранойю :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16986

13.01.2021 в 13:56:25

Dron/9K написал: перед дверью в прихожей

Типа для обуви? Если да - то это, пардон, чушь и ничего более)))

Dron/9K написал: Скорее всего я договорюсь с УК чтобы увеличить мощность с заменой автомата на вводе с С25 на С32

Сперва договоритесь.

Dron/9K написал: Строители ведь не просто так заложили 10 мм²

Что дали, тем и сделали.

Dron/9K написал: Мне проще было бы проложить 5 проводов чем один кабель

Ну так делайте.

Dron/9K написал: ПУГВ

Прекрасный вариант.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116626

13.01.2021 в 14:12:30

Dron/9K написал: В щитке этажном автомат С25, но и подходят к нему и отходят в квартиру довольно толстые провда, по виду 10 мм². Имеющихся проводов не хватает, и чтобы не наращивать хочу проложить новый кабель, в связи с этим вопросы:

Сделайте 10мм2 ПУГВ, или нарастите имеющиеся гильзами встык (для перфекционистов - с пропайкой) и изоляцией клеевой термоусадкой. Почему? Мало-ли потом решите отказаться от газа, и если была/будет реконструкция - получите 40А и электроплиту.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

13.01.2021 в 14:24:14

Dron/9K написал: Строители ведь не просто так заложили 10 мм²

дом я так понимаю новый, чтобы не было звездежу меняйте на такой же (или как в проекте указано)

0
Dron/9K
Dron/9K
Эксперт

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

13.01.2021 в 16:50:47

BV написал: Почему? Мало-ли потом решите отказаться от газа, и если была/будет реконструкция - получите 40А и электроплиту.

у меня и так нет газа и электроплита :) в квартирах побольше стоят автоматы С32, а поменьше - С25. По большому счёту я проект делаю исходя из выделенной мощности, но УК готова обсуждать в индивидуальном порядке увеличение мощности (хотя, можно взять АВ бОльшей мощности и нанести другую маркировку :)

Дому менее 10 лет, поэтому реконструкция если и будет то в другой жизни.

На счёт проводов и сечения - разница между 4 и 6 мм² менее 1500₽ получается, а смысла прокладывать 10 мм² я так и не увидел. По цене КГВВ 5х6 получается дешевле чем 5хПУГВ 1х6, поэтому отдельными проводами вести эту линию тоже большого смысла нет.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

13.01.2021 в 17:18:09

Dron/9K написал: КГВВ

Dron/9K написал: ПУГВ

на конце должна быть маркировка -нг-LS минимум

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24847

13.01.2021 в 17:45:55

Dron/9K написал: На счёт проводов и сечения

А что насчёт способа прокладки? Смутно припоминаю, что он достаточно жёстко регламентирован.

0