02.02.2021 в 23:55:48
Подскажите как организовать подвод электроэнергии в каартиру. Сейчас алюминий, два провода по 2,5 кв и один 4кв. Длинна ввода 10м. Хочу переделать на медь, какое сечение использовать,? тянуть буду пв3 спасибо
03.02.2021 в 00:03:23
ввод однофазный
03.02.2021 в 00:38:44
какое сечение использовать,?
И это пройдёт ...
03.02.2021 в 03:08:29
спасибо, хотел 10мм2, прислушаюсь Вашему совету
03.02.2021 в 08:32:40
Электроплита - тяните сразу 10мм2
03.02.2021 в 08:43:04
Электроплита - тяните сразу 10мм2 и Сейчас алюминий, два провода по 2,5 кв и один 4кв То есть это нормально ?
И это пройдёт ...
03.02.2021 в 09:25:52
Сейчас алюминий, два провода по 2,5 кв и один 4кв То есть это нормально ? ==> В этажном щите в старых домах обычно было так: автоматы 2шт по 16А свет и розетки и один 25А (32А) - электроплита. В новых панельках, начиная с 2000г, где щиток уже в квартире - менее 10мм2 на ввод не делали. Вводной АВ - 40А (50А)
03.02.2021 в 10:59:06
03.02.2021 в 11:18:17
Нередко аж 40А провод и 6.0 квадрата Аl. => да, как правило в более новых, например П44, П3 и тд
03.02.2021 в 12:00:52
В этажном щите в старых домах обычно было так: автоматы 2шт по 16А свет и розетки и один 25А (32А) - электроплита. В новых панельках, начиная с 2000г, где щиток уже в квартире - менее 10мм2 на ввод не делали. Вводной АВ - 40А (50А) Мне не надо читать лекции что и как где то и как то сделано , я сам могу читать . Я вас спросил что если у человека древний люминий в подъезде - то нормально ему 10 - ку пихать в квартиру советовать ? У вас совсем уже окуклилось сознание ? Вы про свою москву забывайте , когда люди вам со всей страны пишут - отвечают . Не надо обобщать .И про реконструкцию лечить . Ага ?
И это пройдёт ...
03.02.2021 в 12:09:57
Чё, цитирование не того пока?)) Что крамольного, если человек проложит 10-ку от стояка в квартиру? Стоковый кабель тут не причем же...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.02.2021 в 12:25:03
serj12 Вам никто лекции не читает, take it easy и полегче с выражениями, ОК? Спрашивающий из Питера, где реконструкции таки бывают. И если ему заменят древний Ал, вы предложите ему переделать ввод?
PS А Вы какое сечение предложите на вводной АВ 40А?
03.02.2021 в 12:26:52
К слову, автор ни слова не сказал о сечении стояков в подъезде, даже если они из Ал.
03.02.2021 в 12:27:47
Чё, цитирование не того пока?))
MaSeVi
Скажите спасибо, что еще шевелится )))
03.02.2021 в 12:41:44
Dokar - Спасибо!)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.