BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121708

03.02.2021 в 12:25:03

serj12 Вам никто лекции не читает, take it easy и полегче с выражениями, ОК? Спрашивающий из Питера, где реконструкции таки бывают. И если ему заменят древний Ал, вы предложите ему переделать ввод?

PS А Вы какое сечение предложите на вводной АВ 40А?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121708

03.02.2021 в 12:26:52

К слову, автор ни слова не сказал о сечении стояков в подъезде, даже если они из Ал.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20664

03.02.2021 в 12:27:47

Чё, цитирование не того пока?)) MaSeVi
Скажите спасибо, что еще шевелится )))

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Ограничен

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17251

03.02.2021 в 12:41:44

Dokar - Спасибо!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Pixel
Pixel
Новичок

Регистрация: 25.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 61

03.02.2021 в 17:50:15

спасибо за ответы стояк меняли там медь но сечение назвать затрудняюсь, попробую посмотреть а так все хорошо начиналось с 6мм2)))

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9140

04.02.2021 в 01:19:07

а так все хорошо начиналось с 6мм2))) да не вопрос пугв 10 - ку , да хоть 16 Тут срач постоянный из этих непоняток с вводом - вечно кто то ( не буду показывать кто ) да тяни 10 - ку , сто раз так делал , реконструкции в питере лепят на раз ... Ни кто не спросил - а собственно что с вводом в этажный щит , он есть ? Или сразу в квартиру ? Какого сечения магистраль , есть ли отдельный проводник РЕ , дом с газом или с эл . плитами ? Ведь есть удоды которые глушат в квартире газ и ставят и проточник , и варочную на 8 - 9 кВт , похрен им на магистрали и автоматы на ввод ... Бл ... суко как бесит эта упёртость тупая - раз плита , ставь 10 - ку , и никого не эбе что при реконструкции недо шестёрку положили в магистраль , ставь 10 - ку . А кто эту десятку будет подключать ? И к чему ? Тьфу . У меня сейчас 8 объектов разных - и 63 А 1 п в двух , и 50 А три фазы ( магистраль - аж плакать хочется , сколько ж это меди на 22 этажа ) , старый фонд - у одного пять автоматов на 2.5 Ал по 25 А , у другого и ещё одного - 16 А по автомату на фазе и ноле , ещё один объект - то ли 32 А три фазы , то ли 25 А - хз , ещё один - не знает вообще сколько выделено , стоит С50А 3 п . А вы говорите - тяни 10 - ку , в ж ... , пока сам не увижу - хер , а не 10 - ку . Покедова .

0

И это пройдёт ...

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

04.02.2021 в 02:16:48

serj12 я так и не понял, много букафф написали, а толку, какое сечение то лично рекомендуете, или надо потратить пол дня на расчёты и осмотры? да какая разница что там с магистралью, по мне 10 мм просто просится, и ВВГ...шка, не такая уж большая переплата, зато меньше париться, да и человек вроде не из самого бедного города

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121708

04.02.2021 в 08:16:11

дом с газом или с эл . плитами ? Ну да, название темы - не судьба прочитать....

Бл ... суко как бесит эта упёртость тупая - раз плита , ставь 10 - ку , и никого не эбе что при реконструкции недо шестёрку положили в магистраль , ставь 10 - ку .

Именно 10 ку, потому что была реконструкция, и только по СП на плиту положено 6ку... а есть еще и розетки и свет. Кроме того, на дома с электроплитами выделенная - не менее 8,5 квт

Да и кроме того, сечение вводного и вводной АВ - несколько разное, хотя и связанное

Если у Вас все так плохо, и что-то бесит, почему другим надо советовать, чтобы было плохо? Поберегите нервы... Всего доброго.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9140

04.02.2021 в 09:36:45

да какая разница что там с магистралью, Во - во , а потом приходишь и смотришь на 80 А и 100 А автоматы трёхфазные на кабеле четвёрке =)

0

И это пройдёт ...

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121708

04.02.2021 в 11:21:57

Pixel, чтобы не путать мух с котлетами:

  1. можете узнать в сетевой организации выделенную мощность?
  2. какие все же были установлены автоматы от застройщика?
0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

04.02.2021 в 17:02:13

Во - во , а потом приходишь и смотришь на 80 А и 100 А автоматы трёхфазные на кабеле четвёрке =) так вот чтобы такого не было, надо меньше слушать советчиков ставить шестёрку там куда просто просится десятка, а если аппетит высокий, то и все 16 мм

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу