Новостройка. Есть результат труда (см. вложение). Не буду вдаваться в подробности чьего труда. Просто есть. На текущий момент функционирует и выполняет свою задачу. Что нужно: добавить реле контроля напряжения (имеется зубр 63D-2). Прошу советов : 1. Что нужно переделать ? (вариант переделать всю электрику прошу не предлагать)

  1. Не наблюдаю нулевых шин. В щите на ДИФАХ это допустимо ?
  2. После рубильника нужен ли селекционный диф номиналом входного тока ?
    4 . На входе провода 6мм. После рубильника хочу использовать ПВС 4мм с обжатием НШВИ. Такое сечение будет достаточным для варки ?

Регистрация: 26.08.2018 Нижний Новгород Сообщений: 12

Регистрация: 26.08.2018 Нижний Новгород Сообщений: 12

enter image description here

Регистрация: 26.08.2018 Нижний Новгород Сообщений: 12

Регистрация: 26.08.2018 Нижний Новгород Сообщений: 12

Выложить фото, похоже, квест не выполнимый.
Прошу удалить тему

Вложения нет. Форум глючит, только через ссылку на сторонний файлообменник.
Поэтому не ясно куда и как впихнуть РБУЗ.
В щитах на дифах должны быть только распред шины нуля и фазы перед дифами - или гребенки, или проводами перемычками. Нулевых шин потребителей в принципе быть не должно.

После рубильника нужен ли селекционный диф номиналом входного тока ?
Наверное "селективный" Если все линии под дифами - не нужен. Но как правило он может стоять на лестничной площадке, если дом многоквартирный.

На входе провода 6мм.
А какой входной автомат и сколько фаз?

После рубильника хочу использовать ПВС 4мм с обжатием НШВИ. Такое сечение будет достаточным для варки ?

Если варка не выдающаяся по мощности - то как правило 4мм2 достаточно.
ПВС не применяется при стационарной прокладке.

  1. Что нужно переделать ? (вариант переделать всю электрику прошу не предлагать)

Желательно проверить всю электрику минимум мегомметром,
максимум - измерителем тока короткого замыкания по всем точкам-розеткам, проверить время и ток отключения дифов, прогрузить автоматы - электролаборатория.
После этого - не будет сомнений в проводке.

Регистрация: 26.08.2018 Нижний Новгород Сообщений: 12

enter image description here

на гугл диске или яндекс диске - выложите ссылку и все

Регистрация: 26.08.2018 Нижний Новгород Сообщений: 12

Спасибо за ответ. Уже и с гугла и со стороннего обменника залил.

да не заливайте - просто ссылку с доступом всем

Регистрация: 26.08.2018 Нижний Новгород Сообщений: 12

Забыли дать доступ к файлу или папке "Всем, у кого есть ссылка" или "всем"

Регистрация: 26.08.2018 Нижний Новгород Сообщений: 12

Не мой день

Почему я не вижу фотографий?

По щиту - жопорук собирал.
Место для РБУЗа - полно.
Хорошо бы знать, какая автоматика в лестничном щите - фото.
Косяки в этом щите:

  • криво/косо
  • цвет фазного провода после вводного АВ - желтозеленый
  • многожильный земля в шину под винт - нет НШВИ
  • в нижнем ряду первый диф "стирал", сверху - многожильный зажат вместе с одножильной перемычкой - многожильный выдернется легким движением руки. Или сделать провода наверх из моножилы, или наоборот - перемычки и провода к вводному из ПУГВ, и обжать перемычки в НШВИ-2, а концы отходящих - в НШВИ
  • прогрызенные кривые дыры в заднице щита, и автоматика засыпанная мусором и пылью
  • ну и оголенный конец торчит - думаю вы его сами отключили

Пропылесосить, допилить до ума, и работать будет. Эстетика на это не влияет.

Если этот же жопорук делал и остальную электрику - ПРОВЕРЯТЬ ВСЕ С ПРИСТРАСТИЕМ.

Почему я не вижу фотографий?

Потому что форум глючит, и его еще не починили...

картина конечно..

mirocom2 написал:
вариант переделать всю электрику прошу не предлагать

Если её делал этот же жопорук — как минимум всё проверять с пристрастием.

А щиток норм. Но не сейчас. После переборки — конфетка будет Особенно если изи9 из него убрать

а это (на рисунке обведено красным) откуда вывалилось?

Voice написал:
откуда вывалилось?

Так что ж его знает, может вообще никуда не подсоединено было...