Genta
Genta
Новичок

Регистрация: 15.02.2021

Москва

Сообщений: 26

15.02.2021 в 21:53:43

Всем добрый вечер. Скорее всего подобный вопрос поднимался, но все же. В положении включено – на контактах выключателя – напряжение «0» напряжение На контактах лампы – 220 в.

В положении выключено – на контактах выключателя – 120 в На контактах лампы – 58 в Это если без лампы. Если поставить лампу, то все ОК. В выключатель приходит 220, при включении на выключателе 0, лампа горит и на клеммах лампы 220. Замеры и на выключателе, и без него. То есть при отсутствии лампы как замыкателя цепи, к выключателю идет нагрузка в 120 вольт Совсем голову сломал Делали "руко.....", 20 лет назад. Все замуровано

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

15.02.2021 в 22:16:45

Ещё один наводчик.))) Неистребимое племя )))

0

Да, ни фига.

Genta
Genta
Новичок

Регистрация: 15.02.2021

Москва

Сообщений: 26

15.02.2021 в 22:20:50

А по делу. Приходится самолично во всем разбираться. Приходящие "мастера" не хотят ничего прозванивать. Сложно, долго, неизвестно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

15.02.2021 в 22:21:15

Если поставить лампу, то все ОК

Вот и чудненько. И нечего себе иметь мозги.

0
Genta
Genta
Новичок

Регистрация: 15.02.2021

Москва

Сообщений: 26

15.02.2021 в 22:24:09

Я потому и спросил, что для меня это не ОК. Сарказмами сыпать и я могу. Все возможные концы из найденных проверил. Но если нет лампы, то в выключателе - 120 в

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

15.02.2021 в 22:39:04

Купите/найдите стрелочный совковый вольтметр "Ц-шку" и измерьте еще раз, если очень чешется. Это лучшее, что поможет Вам понять почему так.

Приходящие "мастера" не хотят ничего прозванивать. Сложно, долго, неизвестно.

Я могу Вам прозвонить ВСЕ цепи, нарисовать схему, проверить сопротивление изоляции и ее качество (старение), и написать "диагноз". Даже линии смогу найти под штукатуркой специальными приборами, если надо. Могу "вылечить" что требуется, или "рецепт написать"... Сложно, долго, качественно и НЕ ДЕШЕВО.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

15.02.2021 в 22:40:59

Но если нет лампы, то в выключателе - 120 в

Это для МЕНЯ - ОК. То есть - нормально, то есть - так и должно быть.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

15.02.2021 в 22:47:05

Во,во, денюжка из наводки , это круто ))) Любопытство должно быть оплачено .)))

0

Да, ни фига.

Genta
Genta
Новичок

Регистрация: 15.02.2021

Москва

Сообщений: 26

15.02.2021 в 22:48:43

Спасибо. Прозвонка нужна, но в попытке осуществить переделки в квартире столкнулся с тем, что все делалось "на отвали". Электрику так по уму надо вообще всю переделывать. Судя по всему хватали куски от разных линий. В этой комнате 1 автомат, все отключающий. И розетки судя по всему запитаны от света. Что тут переделывать? Надо все сносить и заново прокладывать.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

15.02.2021 в 22:49:04

Genta, а конкретный вопрос можете сформулировать? что вас не устраивает? а то 220 тут, 220 там да и ноль в придачу )

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Genta
Genta
Новичок

Регистрация: 15.02.2021

Москва

Сообщений: 26

15.02.2021 в 22:52:02

Dokar. В чем посыл Ваших постов. Вы на форуме Мастеров или клоунском форуме? По мне Мастер - это человек со знаниями. Который в первую очередь должен убедить заказчика в наличии у него этих самых знаний уровня Мастера. У меня другое образование, но я уже в третьей квартире переделываю все от от штукатурки водопровода с канализацией. Потому как такие "мастера" и делают

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу