rabota77772020
rabota77772020
Новичок

Регистрация: 25.02.2021

Махачкала

Сообщений: 10

25.02.2021 в 12:41:51

Добрый день. Нужна консультация по поводу схемы щитка в квартиры.

  1. Можно ли собрать щит в квартире по такой схеме?
  2. Как лучше сделать соединение автомата С32 с диф. автоматом и узо. Моножильным кабелем сечением 2,5 или с помощь провода ПВ-3 сечение 4 или 6 с использованием НВШИ ?
  3. По указанной схеме может быть ложное срабатывание УЗО и диф. автомата ?
  4. Выдержит ли диф.автомат нагрузку, если к нему будет подключен кабель на который сожается телевизор холодильник и иногда будет включаться встроенная печь ?

Заранее спасибо за помощь.

ссылка на схему ссылка

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

25.02.2021 в 15:41:38

rabota77772020 написал: Можно ли собрать щит в квартире по такой схеме?

почему на входе 40А? Личное решение? Почему 32А. Квартира с газом - 25А, остальное пойдет

rabota77772020 написал: ПВ-3 сечение 6 с использованием НВШИ

да

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.02.2021 в 16:00:07

rabota77772020 написал: Выдержит ли диф.автомат нагрузку, если к нему будет подключен кабель на который сожается телевизор холодильник и иногда будет включаться встроенная печь

Вы бы мощность печи указали.
rabota77772020, дом какого года или это частный дом, раз есть баня? Освещение какое - ни одного АВ на свет? Зачем диф? Когда достаточно двух УЗО.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

rabota77772020
rabota77772020
Новичок

Регистрация: 25.02.2021

Махачкала

Сообщений: 10

25.02.2021 в 16:06:50

BV написал:

rabota77772020 написал: Можно ли собрать щит в квартире по такой схеме?

почему на входе 40А? Личное решение? Почему 32А. Квартира с газом - 25А, остальное пойдет

rabota77772020 написал: ПВ-3 сечение 6 с использованием НВШИ

да

BV,

40А в общем щитке это от застройщика. 32А внутри квартиры это уже личное решение. Квартира с газом.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.02.2021 в 16:10:52

rabota77772020 написал: 32А внутри квартиры это уже личное решение.

Зачем себе мощность ограничивать на 2 кВт?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

rabota77772020
rabota77772020
Новичок

Регистрация: 25.02.2021

Махачкала

Сообщений: 10

25.02.2021 в 16:12:36

megrad написал:

rabota77772020 написал: Выдержит ли диф.автомат нагрузку, если к нему будет подключен кабель на который сожается телевизор холодильник и иногда будет включаться встроенная печь

Вы бы мощность печи указали.
rabota77772020, дом какого года или это частный дом, раз есть баня? Освещение какое - ни одного АВ на свет? Зачем диф? Когда достаточно двух УЗО.

megrad,

Дом новый многоквартирный. Это квартира. На счет мощности печи пока сказать не могу, так как не определился с моделью. И печь не скоро будет установлена. На освещение к сожалению нет ни одного автомата. Делал проводку с отцом, уговорил меня на общую линию, где идут розетки подключить.

Диф. для экономии места в коробке и по финансам дорого выходи.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

25.02.2021 в 16:17:54

rabota77772020 написал: 40А в общем щитке это от застройщика.

уверены, что это автомат, а не рубильник?

rabota77772020 написал: 32А внутри квартиры это уже личное решение.

Если 40А все же автомат, то 32 внутри - глупо

rabota77772020 написал: На освещение к сожалению нет ни одного автомата. Делал проводку с отцом, уговорил меня на общую линию, где идут розетки подключить.

:killyourselfbywall:

0
rabota77772020
rabota77772020
Новичок

Регистрация: 25.02.2021

Махачкала

Сообщений: 10

25.02.2021 в 16:20:31

40А автомат точно. А почему 32А глупо? Тогда не ставит его ?

0
rabota77772020
rabota77772020
Новичок

Регистрация: 25.02.2021

Махачкала

Сообщений: 10

25.02.2021 в 16:21:26

40А автомат точно. А почему 32А глупо? Тогда не ставит его ?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.02.2021 в 16:23:01

rabota77772020 написал: Диф. для экономии места в коробке и по финансам дорого выходи.

АВ+УЗО по цене дешевле дифа. Как вариант одно УЗО на всё.

rabota77772020 написал: На освещение к сожалению нет ни одного автомата.

Зря.

rabota77772020 написал: На счет мощности печи

В смысле духовой шкаф? Тогда не больше 3,5 кВт, если не экзотика. Если больше может быть проблема с кабелем. ТВ скорей на холодильник будет реагировать, когда компрессор будет включатся.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

25.02.2021 в 16:24:43

rabota77772020 написал: 40А автомат точно. А почему 32А глупо? Тогда не ставит его ?

rabota77772020, ставить еще один С40

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.