Добрый вечер! Уважаемые спецы, подскажите пож-та по следующей ситуации. Имеется сталинка с газом, 8 этажей. Щитка на лестнице нет, внутри несущей стены проходят три фазы, каждая медным проводом сечением 10 мм, такой же провод идет от одной фазы уже в мою квартиру к рубильнику. То есть, я так понимаю, исходя из этажности, на каждой фазе сидят примерно по 3 квартиры. Ремонт не делался, вводного автомата сейчас вообще нет никакого. По старым бумагам наверняка выделено киловатт 4-5, небольше. Вопросы:

1) На каком номинале вводного автомата при таких вводных разумно настаивать в УК? 40А или 50А? 2) Если на оставшихся двух других фазах уже стоят орехи, можно ли попросить УК сделать трехфазный ввод на текущих проводах, поставив на каждую фазу по 25А или 32 А?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

15.03.2021 в 17:36:13

Savigny написал: настаивать в УК? 40А или 50А?

Не более 25А, и то не факт.

Savigny написал: можно ли попросить УК сделать трехфазный ввод

Нет.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Savigny
Savigny
Новичок

Регистрация: 15.03.2021

Москва

Сообщений: 11

15.03.2021 в 17:58:36

MaSeVi написал:

Savigny написал: настаивать в УК? 40А или 50А?

Не более 25А, и то не факт.

Savigny написал: можно ли попросить УК сделать трехфазный ввод

Нет.

MaSeVi,

Обоснование? Везде написано, что на медный провод сечением 10 мм ставится автомат 40-50 ампер.

Каким документом запрещено сделать трехфазный ввод?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.03.2021 в 17:59:26

Savigny, проводите реконструкцию стояка - тогда можно говорить про 40 и больше ампер. У Вас сейчас стояк 6 мм2 по лимонию, какие 50 А. Как вариант отдельный питающий кабель от ВРУ дома, ну если согласуете.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Savigny
Savigny
Новичок

Регистрация: 15.03.2021

Москва

Сообщений: 11

15.03.2021 в 18:01:47

megrad написал: Savigny, проводите реконструкцию стояка - тогда можно говорить про 40 и больше ампер. У Вас сейчас стояк 6 мм2 по лимонию, какие 50 А. Как вариант отдельный питающий кабель от ВРУ дома, ну если согласуете.

megrad,

Никаких лимониев 6 мм в стояке нет. Я же написал: стояк - 10 мм медь, от него такой же отвод в квартиру - 10 мм медь. Поэтому и спрашиваю про 40 А.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.03.2021 в 18:08:17

Savigny написал: Каким документом запрещено сделать трехфазный ввод?

Отсутствие технической возможности.

Savigny написал: Везде написано, что на медный провод сечением 10 мм ставится автомат 40-50 ампер.

На одну квартиру да,а где у Вас медный провод\кабель такого сечения? Тут ещё под вопросом сечение вводного кабеля от ТП.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Savigny
Savigny
Новичок

Регистрация: 15.03.2021

Москва

Сообщений: 11

15.03.2021 в 18:11:03

megrad написал:

Savigny написал: Каким документом запрещено сделать трехфазный ввод?

Отсутствие технической возможности.

Savigny написал: Везде написано, что на медный провод сечением 10 мм ставится автомат 40-50 ампер.

На одну квартиру да,а где у Вас медный провод\кабель такого сечения? Тут ещё под вопросом сечение вводного кабеля от ТП.

megrad, Медный провод такого сечения у меня и в стояке и в отводе от стояка в квартиру.

0
Alekss
Alekss
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1410

15.03.2021 в 18:12:59

Savigny написал: Везде написано, что на медный провод сечением 10 мм ставится автомат 40-50 ампер.

Желаете забрать себе всё?

Savigny написал: Я же написал: стояк - 10 мм медь, от него такой же отвод в квартиру - 10 мм медь. Поэтому и спрашиваю про 40 А.

А соседям фигу с маслом?

0

Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.

Savigny
Savigny
Новичок

Регистрация: 15.03.2021

Москва

Сообщений: 11

15.03.2021 в 18:15:49

Alekss написал:

Savigny написал: Везде написано, что на медный провод сечением 10 мм ставится автомат 40-50 ампер.

Желаете забрать себе всё?

Savigny написал: Я же написал: стояк - 10 мм медь, от него такой же отвод в квартиру - 10 мм медь. Поэтому и спрашиваю про 40 А.

А соседям фигу с маслом?

Alekss,

Как раз не желаю, поэтому и спрашиваю у вас всех про адекватные цифры с учетом того, что сейчас нет никакого автомата вообще. Есть же запас определенный и на квартиры и на подъезд и не все приборы во всем подъезде/доме одновременно включают.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.03.2021 в 18:17:37

Savigny, а остальные квартиры чем питаться будут? Посчитаем: 8 этажей по 3 квартиры = 24 кв. На квартиру с газом выделено 4 кВт х 24=96 кВт \3 ф = 32 кВт на фазу \ 220 В (хотя с 2014 года должно быть 230 В) = 145 А то есть вставки на 150 А на дом.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.03.2021 в 18:19:25

Savigny написал: Есть же запас определенный и на квартиры и на подъезд и не все приборы во всем подъезде/доме одновременно включают.

Есть, вот только проект ... тых годов и нормы были другие, и потребление другое.

0