Savigny
Savigny
Новичок

Регистрация: 15.03.2021

Москва

Сообщений: 11

15.03.2021 в 18:21:26

megrad написал: Savigny, а остальные квартиры чем питаться будут? Посчитаем: 8 этажей по 3 квартиры = 24 кв. На квартиру с газом выделено 4 кВт х 24=96 кВт \3 ф = 32 кВт на фазу \ 220 В (хотя с 2014 года должно быть 230 В) = 145 А то есть вставки на 150 А на дом.

megrad,

На этаже по четыре квартиры, то есть, по 2 на стояк. Т.е. на трех фазах в стояке в моей стене запитаны 16 квартир, а не 24.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.03.2021 в 18:23:05

Savigny написал: Медный провод такого сечения у меня и в стояке и в отводе от стояка в квартиру.

Состояние проводов стояка. И как Вы определили сечение? Пишите в УК : прошу рассмотреть возможность увеличения мощности на квартиру, либо рассмотреть возможность подключения трёхфазного ввода.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Savigny
Savigny
Новичок

Регистрация: 15.03.2021

Москва

Сообщений: 11

15.03.2021 в 18:25:50

megrad написал:

Savigny написал: Есть же запас определенный и на квартиры и на подъезд и не все приборы во всем подъезде/доме одновременно включают.

Есть, вот только проект ... тых годов и нормы были другие, и потребление другое.

megrad,

Про возможность посыла лесом со ссылкой на старые нормативные документы я в курсе. Точно также по старым нормам никакого ограничения сейчас вообще не стоит. Но я не про посыл лесом спрашиваю, а про человеческий подход, чтобы и мне было комфортно и соседям и самому электрику из УК. Поэтому и спрашиваю, сколько разумно просить при изложенных мной вводных параметрах стояка и подключения.

0
Savigny
Savigny
Новичок

Регистрация: 15.03.2021

Москва

Сообщений: 11

15.03.2021 в 18:27:05

megrad написал:

Savigny написал: Медный провод такого сечения у меня и в стояке и в отводе от стояка в квартиру.

Состояние проводов стояка. И как Вы определили сечение? Пишите в УК : прошу рассмотреть возможность увеличения мощности на квартиру, либо рассмотреть возможность подключения трёхфазного ввода.

megrad,

Нормальное состояние проводки, щиток и проводку смотрел сертифицированный электрик и все замерял приборами и инструментами.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.03.2021 в 18:28:21

Savigny написал: Т.е. на трех фазах в стояке в моей стене запитаны 16 квартир, а не 24.

Считаем 16 х 4 = 64 \ 3 = 21 кВт \ 220 = 95 А на фазу То есть вставка на 100 А.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Savigny
Savigny
Новичок

Регистрация: 15.03.2021

Москва

Сообщений: 11

15.03.2021 в 18:32:24

megrad написал:

Savigny написал: Т.е. на трех фазах в стояке в моей стене запитаны 16 квартир, а не 24.

Считаем 16 х 4 = 64 \ 3 = 21 кВт \ 220 = 95 А на фазу То есть вставка на 100 А.

megrad, Можно пож-та простыми словами изложить вывод из Вашего расчета?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.03.2021 в 18:36:25

Savigny написал: самому электрику из УК.

А он то причём? Этим делом ПТО и энергетик занимается. Всё что наворотит электрик ни какими документами не подтверждается.

Savigny написал: Нормальное состояние проводки, щиток и проводку смотрел сертифицированный электрик и все замерял приборами и инструментами.

Посмотрите состояние ВРУ дома. Попробуйте замерить пиковое потребление мощности.

Savigny написал: чтобы и мне было комфортно

Я уже написал:

megrad написал: Пишите в УК : прошу рассмотреть возможность увеличения мощности на квартиру, либо рассмотреть возможность подключения трёхфазного ввода.

Savigny написал: сколько разумно просить

Вам уже ответили:

MaSeVi написал: Не более 25А,

Как вариант получить 3 х фазный ввод, а это уже 15 кВт. Мах. на что согласятся 32 А. При 3х фазке получите 18 кВт.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Savigny
Savigny
Новичок

Регистрация: 15.03.2021

Москва

Сообщений: 11

15.03.2021 в 18:38:03

megrad написал:

Savigny написал: самому электрику из УК.

А он то причём? Этим делом ПТО и энергетик занимается. Всё что наворотит электрик ни какими документами не подтверждается.

Savigny написал: Нормальное состояние проводки, щиток и проводку смотрел сертифицированный электрик и все замерял приборами и инструментами.

Посмотрите состояние ВРУ дома. Попробуйте замерить пиковое потребление мощности.

Savigny написал: чтобы и мне было комфортно

Я уже написал:

megrad написал: Пишите в УК : прошу рассмотреть возможность увеличения мощности на квартиру, либо рассмотреть возможность подключения трёхфазного ввода.

Savigny написал: сколько разумно просить

Вам уже ответили:

MaSeVi написал: Не более 25А,

Как вариант получить 3 х фазный ввод, а это уже 15 кВт. Мах. на что согласятся 32 А. При 3х фазке получите 18 кВт.

megrad, Ясно, спасибо за ответ!

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.03.2021 в 18:38:42

Savigny написал: простыми словами изложить вывод из Вашего расчета?

По представленным Вами данным сложно ответить. С моей точки зрения самое простое не к стояку цеплятся, а провести отдельный кабель от ВРУ, сразу и землю нормальную получите.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Savigny
Savigny
Новичок

Регистрация: 15.03.2021

Москва

Сообщений: 11

15.03.2021 в 18:42:29

megrad написал:

Savigny написал: простыми словами изложить вывод из Вашего расчета?

По представленным Вами данным сложно ответить. С моей точки зрения самое простое не к стояку цеплятся, а провести отдельный кабель от ВРУ, сразу и землю нормальную получите.

megrad, боюсь даже представить стоимость данного мероприятия...

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.03.2021 в 18:45:26

Savigny, кабель 3х10 в приделах 400 р , кабель 5х10 в предела 600 р. Плюс работа, плюс согласование и проект. Кто то на форуме такой ввод делал.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу