Savigny написал:
самому электрику из УК.
А он то причём? Этим делом ПТО и энергетик занимается. Всё что наворотит электрик ни какими документами не подтверждается.
Savigny написал:
Нормальное состояние проводки, щиток и проводку смотрел сертифицированный электрик и все замерял приборами и инструментами.
Посмотрите состояние ВРУ дома. Попробуйте замерить пиковое потребление мощности.
Savigny написал:
чтобы и мне было комфортно
Я уже написал:
megrad написал:
Пишите в УК : прошу рассмотреть возможность увеличения мощности
на квартиру, либо рассмотреть возможность подключения
трёхфазного ввода.
Savigny написал:
сколько разумно просить
Вам уже ответили:
MaSeVi написал:
Не более 25А,
Как вариант получить 3 х фазный ввод, а это уже 15 кВт.
Мах. на что согласятся 32 А. При 3х фазке получите 18 кВт.