Mirrow
Mirrow
Новичок

Регистрация: 19.03.2021

Саратов

Сообщений: 3

19.03.2021 в 12:40:13

Здравствуйте. На одной из линий "щитка" появилась следующая проблема: низкое напряжение по линии. По этой линии запитана одна из комнат (свет верхний и 2 группы розеток по 2 шт) и коридор (свет верхний, свет над зеркалом и розетка). Проблему искать смысла электрики не видят, предлагают сразу тянуть новые линии (и с этим согласен). Встает вопрос, как подобрать необходимое количество автоматов и узо без больших денежных вливаний. Фото "щитка" прилагаю. Слева направо: 1) узо квартирное (25а, утечка 30Ма) 2) ванная и туалет (16а) 3) 2 комнаты (16а) 4) комната и коридор (16а) 5) розетки кухня (16а) 6) кухня свет (10а) 7) духовка и свч (25а) Возможности перетянуть проводку полностью сейчас нет. Проводка на кухне новая. Электрик предлагает поставить УЗО или диф на ванну, вместо квартирного узо поставить автомат, на вход квартиры с лестничной клетки поставить двухполюсной автомат. На вход квартиры сейчас идет автомат и узо на 25а.

Прошу совета.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

19.03.2021 в 13:12:34

Mirrow, День Добрый.

Mirrow написал: на вход квартиры с лестничной клетки поставить двухполюсной автомат.

Да, но у Вас вроде бы уже стоит:

Mirrow написал: На вход квартиры сейчас идет автомат и узо на 25а.

Mirrow написал: духовка и свч (25а)

Заменить на 16А. Можно добавить ещё одно УЗО на 25А, а можно и так оставить, чтобы

Mirrow написал: без больших денежных вливаний.

Автомат на комнату и коридор - пустой...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Mirrow
Mirrow
Новичок

Регистрация: 19.03.2021

Саратов

Сообщений: 3

19.03.2021 в 13:25:41

MaSeVi написал: Да, но у Вас вроде бы уже стоит:

Вместо них один двухполюсный

MaSeVi написал: Автомат на комнату и коридор - пустой...

Пустой, тк отключен во избежание проблем, те комната и коридор обесточены

MaSeVi написал: Заменить на 16А.

А не мало? Иногда они вместе работают

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

19.03.2021 в 13:36:54

Mirrow написал: Вместо них один двухполюсный

Ясно.

Mirrow написал: во избежание проблем

Уже были?

Mirrow написал: А не мало?

Да за гланды, как говорили в одном фильме...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Mirrow
Mirrow
Новичок

Регистрация: 19.03.2021

Саратов

Сообщений: 3

19.03.2021 в 13:46:17

MaSeVi написал: Уже были?

Вырубало узо квартирный и лестничный, потом просадка напряжение пошла

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

20.03.2021 в 00:20:02

Mirrow написал:

MaSeVi написал: Уже были?

Вырубало узо квартирный и лестничный, потом просадка напряжение пошла

Mirrow, так ищите где. Скорее всего в распаячной коробке.

Mirrow написал: . Проблему искать смысла электрики не видят, предлагают сразу тянуть новые линии (и с этим согласен).

Допустим погасла одна фара в старом авто.... Понятно, что лучше купить новую машину, но на нее еще заработать надо.

Ваши электрики - электромонтажники - то есть прокладывать умеют, а диагностировать и ремонтировать - нет

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу