04.04.2007 в 19:31:56
как в таком случае разводить ноль? с помощью отдельной шинки или как? или вход и выход УЗО вешать на одну общую шину N? т.е. после 1 УЗО стоит 3 однополюсных автомата... имеется ввиду разводка внутри щита
04.04.2007 в 19:45:32
NuH написал : с помощью отдельной шинки
Да.
04.04.2007 в 19:49:19
NuH написал : вход и выход УЗО вешать на одну общую шину N?
А зачем вам тогда УЗО нужно, если ноль мимо него пойдет?
NuH написал : после 1 УЗО стоит 3 однополюсных автомата...
Поставьте после УЗО 3 одномодульных автомата 1Р+N и все проблемы с нулями будут решены. Если финансы не позволяют, то поставьте шинку на рейку или просто зажмите 3 провода под одну клемму УЗО.
04.04.2007 в 20:18:52
avmal написал : 3 провода под одну клемму УЗО.
Не, не советую - нормально не прожмется.
04.04.2007 в 20:24:31
эл. любитель написал : Не, не советую - нормально не прожмется.
Согласен, что лучше так не делать, но в крайнем случае можно сделать скрутку и затянуть уже ее.
05.04.2007 в 10:35:21
всем спасибо!