24.03.2021 в 21:32:06
У меня - каменный подвал, стены и потолок обиты вагонкой. Подвал находится под неотапливаемым хозблоком, расположен довольно глубоко, уровень его пола на 4 метра ниже уровня пола хозблока. В самые лютые морозы в подвале минуса не бывает без всякого отопления. Зимой в подвале – сухо, а вот в мае-сентябре на потолке кое-где висят капли влаги. Хотя есть две работоспособные вентиляционные трубы в противоположных углах. В одном углу подвала, прилегающем к вытяжной вентиляционной трубе, на стенах и потолке примыкающих к ней, на протяжении нескольких лет разрослась плесень. Ею покрыто сейчас около 10% стен и потолка подвала. Откуда этот гриб мог взяться? Как его вывести полностью? Обязательно ли заменять все доски или – только пораженные? Чем обрабатывать каменные стены и новые доски перед их нашивкой? И что сделать, чтобы это не повторилось в дальнейшем?
24.03.2021 в 22:02:25
Sergey Po написал: В одном углу подвала, прилегающем к вытяжной вентиляционной трубе,
утепляйте трубу
Sergey Po написал: Откуда этот гриб мог взяться?
надуло. Споры грибов ВЕЗДЕ.
Sergey Po написал: Как его вывести полностью?
Сначала - счистить, и потом Белизной пройтись. Потом - Серная шашка для всеобщего проникающего обеззараживания.
Sergey Po написал: Обязательно ли заменять все доски или – только пораженные?
может и заменять не надо - потом пропитать, например Церезит СТ-99
Sergey Po написал: И что сделать, чтобы это не повторилось в дальнейшем?
грамотно теплоизоляция вверху, чтобы не было конденсации
Периодически - серную шашку