Maikee
Maikee
Резидент

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

20.06.2021 в 14:15:58

Dron/9K, вы о чем? искрит без протокола

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

20.06.2021 в 14:41:44

Подождите, Вы же сами сказали что делали профессионалы. После монтажа они должны были провести испытания и передать Вам протоколы.

Смотрите, что подсказывает нам гуголь:

6.4 Приемо-сдаточные испытания 6.4.1 Общие требования

6.4.1.1 Каждая электроустановка должна быть испытана в процессе монтажа, насколько это возможно, и по завершении монтажа, перед сдачей в эксплуатацию.

6.4.1.2 Информация, необходимая в соответствии с МЭК 60364-5-51:2005, 514.5, и другая информация, необходимая для выполнения приемо-сдаточных испытаний, должна быть предоставлена лицу, выполняющему приемо-сдаточные испытания.

6.4.1.3 Приемо-сдаточные испытания должны включать в себя сравнение результатов испытаний с соответствующими критериями для подтверждения соответствия требованиям комплекса стандартов МЭК 60364.

6.4.1.4 Должны быть приняты меры предосторожности, гарантирующие, что испытания не создадут опасности для людей и животных и не приведут к повреждению имущества и оборудования, даже если цепь окажется поврежденной.

6.4.1.5 Должны быть обеспечены гарантии того, что расширение, дополнение или изменение существующей установки соответствуют требованиям комплекса стандартов МЭК 60364 и не понижают безопасность этой установки и что существующая установка не понижает безопасность вновь сооружаемой установки.

6.4.1.6 Испытания должен выполнять квалифицированный персонал, компетентный в области выполнения испытаний. ... 6.4.3 Испытания

6.4.3.1 Общие требования

Методы испытаний, указанные в 6.4.3, приведены в качестве рекомендуемых. Не исключается применение других методов, если они дают не менее достоверные результаты.

Измерительные приборы, используемое оборудование и методы испытаний следует выбирать согласно соответствующим частям комплекса стандартов МЭК 61557. Если используется другое испытательное оборудование, оно должно обеспечивать не меньший уровень качества выполнения испытаний и безопасности.

Должны быть выполнены следующие испытания, если они уместны, и предпочтительно в приведенной ниже последовательности:

a) непрерывность проводников (см. 6.4.3.2);

b) сопротивление изоляции (см. 6.4.3.3);

c) сопротивление изоляции для подтверждения эффективности защиты посредством БСНН, ЗСНН или электрического разделения цепей (см. 6.4.3.4);

d) сопротивление изоляции для подтверждения эффективности активного и полного сопротивлений изоляции пола и стен (см. 6.4.3.5);

e) проверка полярности (см. 6.4.3.6);

f) испытание, подтверждающее эффективность автоматического отключения источника питания (см. 6.4.3.7);

g) испытание, подтверждающее эффективность дополнительной защиты (см. 6.4.3.8);

h) проверка чередования фаз (см. 6.4.3.9);

i) проверка работоспособности (см. 6.4.3.10);

j) проверка падения напряжения (см. 6.4.3.11).

В случае если в результате какого-либо испытания выявляется несоответствие требованиям настоящего стандарта, данное испытание и любое предшествующее ему испытание, на результаты которых может оказывать влияние выявленный дефект, должны быть проведены повторно после устранения этого дефекта.

0
Maikee
Maikee
Резидент

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

20.06.2021 в 14:46:38

Dron/9K, вы когда нибудь видели таких профессионалов и именно своими глазами? Или это некоторые абстрактные профессионалы которые возможно придут из космоса через века ?

0
Maikee
Maikee
Резидент

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

20.06.2021 в 14:49:40

Dron/9K, вот мне сейчас нужно соединить датчик под ванной с интернет кабелем. Что по вашему профессиональному мнению применить? ваго или термотрубку? Сразу скажу что паять под ванной не буду не только я но и профессионалы редко кто захочет

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

20.06.2021 в 15:21:20

Maikee написал: Сразу скажу что паять под ванной не буду не только я но и профессионалы редко кто захочет

Ну вы-то понятно... А у профессионалов, вероятно, хватит фантазии, чтобы не лезть под ванну, а вытащить кабель наружу и паять его в более удобной позе ;)

0
Maikee
Maikee
Резидент

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

20.06.2021 в 15:30:25

Radio, скажите честно а вы будете паять интернет кабель с датчиком?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

20.06.2021 в 15:40:20

Maikee, конечно нет. Я же не совсем еще ку-ку. :net:

0
Maikee
Maikee
Резидент

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

20.06.2021 в 15:42:12

Radio, как соединить интернет кабель с датчиком?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

20.06.2021 в 15:43:56

Maikee написал: как соединить интернет кабель с датчиком?

Вопрос поставлен некорректно. Зачем? — вот правильное слово.

Разве вы видите здесь интернет-кабель?

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

20.06.2021 в 15:44:39

Интернет-кабель - это оптика? Я датчики через разъемы подключил.

0
Maikee
Maikee
Резидент

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

20.06.2021 в 15:45:31

Radio, это очевидно. Можно ли удлинить датчик протечки воды и на какое расстояние? Можно. Удлинение датчика протечки воды возможно кабелем с 2 витыми парами в экране, сечением не менее 0,35 мм. (например: FTP2Х2Х0, 35). Удаленность на расстоянии не более 100 метров (соединение проводится через распаечную коробку). https://neptun.moscow/site/vopros---otvet/

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.