Dron/9K, вы о чем? искрит без протокола
20.06.2021 в 14:15:58
Dron/9K, вы о чем? искрит без протокола
20.06.2021 в 14:41:44
Подождите, Вы же сами сказали что делали профессионалы. После монтажа они должны были провести испытания и передать Вам протоколы.
Смотрите, что подсказывает нам гуголь:
6.4 Приемо-сдаточные испытания 6.4.1 Общие требования
6.4.1.1 Каждая электроустановка должна быть испытана в процессе монтажа, насколько это возможно, и по завершении монтажа, перед сдачей в эксплуатацию.
6.4.1.2 Информация, необходимая в соответствии с МЭК 60364-5-51:2005, 514.5, и другая информация, необходимая для выполнения приемо-сдаточных испытаний, должна быть предоставлена лицу, выполняющему приемо-сдаточные испытания.
6.4.1.3 Приемо-сдаточные испытания должны включать в себя сравнение результатов испытаний с соответствующими критериями для подтверждения соответствия требованиям комплекса стандартов МЭК 60364.
6.4.1.4 Должны быть приняты меры предосторожности, гарантирующие, что испытания не создадут опасности для людей и животных и не приведут к повреждению имущества и оборудования, даже если цепь окажется поврежденной.
6.4.1.5 Должны быть обеспечены гарантии того, что расширение, дополнение или изменение существующей установки соответствуют требованиям комплекса стандартов МЭК 60364 и не понижают безопасность этой установки и что существующая установка не понижает безопасность вновь сооружаемой установки.
6.4.1.6 Испытания должен выполнять квалифицированный персонал, компетентный в области выполнения испытаний. ... 6.4.3 Испытания
6.4.3.1 Общие требования
Методы испытаний, указанные в 6.4.3, приведены в качестве рекомендуемых. Не исключается применение других методов, если они дают не менее достоверные результаты.
Измерительные приборы, используемое оборудование и методы испытаний следует выбирать согласно соответствующим частям комплекса стандартов МЭК 61557. Если используется другое испытательное оборудование, оно должно обеспечивать не меньший уровень качества выполнения испытаний и безопасности.
Должны быть выполнены следующие испытания, если они уместны, и предпочтительно в приведенной ниже последовательности:
a) непрерывность проводников (см. 6.4.3.2);
b) сопротивление изоляции (см. 6.4.3.3);
c) сопротивление изоляции для подтверждения эффективности защиты посредством БСНН, ЗСНН или электрического разделения цепей (см. 6.4.3.4);
d) сопротивление изоляции для подтверждения эффективности активного и полного сопротивлений изоляции пола и стен (см. 6.4.3.5);
e) проверка полярности (см. 6.4.3.6);
f) испытание, подтверждающее эффективность автоматического отключения источника питания (см. 6.4.3.7);
g) испытание, подтверждающее эффективность дополнительной защиты (см. 6.4.3.8);
h) проверка чередования фаз (см. 6.4.3.9);
i) проверка работоспособности (см. 6.4.3.10);
j) проверка падения напряжения (см. 6.4.3.11).
В случае если в результате какого-либо испытания выявляется несоответствие требованиям настоящего стандарта, данное испытание и любое предшествующее ему испытание, на результаты которых может оказывать влияние выявленный дефект, должны быть проведены повторно после устранения этого дефекта.
20.06.2021 в 14:46:38
Dron/9K, вы когда нибудь видели таких профессионалов и именно своими глазами? Или это некоторые абстрактные профессионалы которые возможно придут из космоса через века ?
20.06.2021 в 14:49:40
Dron/9K, вот мне сейчас нужно соединить датчик под ванной с интернет кабелем. Что по вашему профессиональному мнению применить? ваго или термотрубку? Сразу скажу что паять под ванной не буду не только я но и профессионалы редко кто захочет
20.06.2021 в 15:21:20
Maikee написал: Сразу скажу что паять под ванной не буду не только я но и профессионалы редко кто захочет
Ну вы-то понятно... А у профессионалов, вероятно, хватит фантазии, чтобы не лезть под ванну, а вытащить кабель наружу и паять его в более удобной позе ;)
20.06.2021 в 15:30:25
Radio, скажите честно а вы будете паять интернет кабель с датчиком?
20.06.2021 в 15:40:20
Maikee, конечно нет. Я же не совсем еще ку-ку. :net:
20.06.2021 в 15:42:12
Radio, как соединить интернет кабель с датчиком?
20.06.2021 в 15:43:56
Maikee написал: как соединить интернет кабель с датчиком?
Вопрос поставлен некорректно. Зачем? — вот правильное слово.
Разве вы видите здесь интернет-кабель?

20.06.2021 в 15:44:39
Интернет-кабель - это оптика? Я датчики через разъемы подключил.
20.06.2021 в 15:45:31
Radio, это очевидно. Можно ли удлинить датчик протечки воды и на какое расстояние? Можно. Удлинение датчика протечки воды возможно кабелем с 2 витыми парами в экране, сечением не менее 0,35 мм. (например: FTP2Х2Х0, 35). Удаленность на расстоянии не более 100 метров (соединение проводится через распаечную коробку).