dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

09.04.2021 в 12:38:17

Tourisr, Электрик исключил из работы блок дифференциальной защиты , оставив в работе только авоматический выключатель. То есть не проведен анализ причин спрабатывания дифференциального блока. Хорошо если это всего лишь отказ его. Если же сохраняются проблемы вызвашие его срабатывание , то их надо искать и устранять . Они могут быть развиться в смертельно опасное состояние. Или привести к выходу из строя домашнего оборудования, если в диффблоке стоит ещё и защита от повышенного напряжения .

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

09.04.2021 в 12:39:45

BV написал: Скорее всего выкинул дифавтомат из схемы :)

Ну так и есть. Этот диф состоит из автомата и УЗО. Электрик выкинул из схемы УЗО и оставил автомат. Теперь Ваша квартира осталась без дифзащиты. Электрик сделал диверсию - заложил Вам мину замедленного действия - покушение на Вашу безопасность.

Tourisr написал: Дифавтомат этот идёт от счётчика к четырём верхним

Неправильно - диф стоит перед счетчиком, а после счетчика уже идет на Ваши 4 верхних.

До счетчика - в зоне ответственности УК. Звоните гл инженеру, директору УК и требуйте:

  1. Чтобы дифавтомат был заменен на такой же или аналогичный исправный за их счет.
  2. Чтобы наказали электрика диверсанта. Гаденышей надо увольнять, как минимум - наказывать.

Сначала - в диспетчерскую, пусть запишут в журнале НОМЕР заявки, и под диктовку "Электрик выкинул из схемы УЗО и оставил только автомат. Теперь Ваша квартира осталась без дифзащиты."

Не поможет звонок - пишите. Позовите двух соседей и составьте АКТ, о том, что электрик влез в схему устройства и отключил его часть. Акт - в Жилинспекцию.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

09.04.2021 в 12:41:53

BV, Только так . Пусть огребают по полной - джамшуты !

0

Да, ни фига.

Tourisr
Tourisr
Новичок

Регистрация: 09.04.2021

Кострома

Сообщений: 15

09.04.2021 в 12:45:12

dokar, BV,

А как искать причину? Как я понимаю если проблема не в неиспр автомата то и на новом будет отщелкивать? Дифавтомат этот ставили за свои деньги, ук не будет его бесплатно менять. А где то можно посмотреть дату его изготовления? На коробке 5 лет гарантии а даты в инструкции нету

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

09.04.2021 в 12:54:25

Tourisr, Заемленные приборы в квартире есть ? Проверял ли электрик входное напряжение в квартиру . Пытался ли электрик до своих манипуляций с диффом , выключить их хотя бы из розеток ? Это первое . Второе если сработки не прекратились, надо было понять хотя бы на какой линии это происходит и отключить ее .

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

09.04.2021 в 12:54:34

Tourisr написал: Дифавтомат этот ставили за свои деньги, ук не будет его бесплатно менять

уверены? Вы писали....

Tourisr написал: Во всем доме такие же стоят,

И у Ваших соседей на фото - такой же точно!

Фото - других щитов с других этажей - в студию....

Даже если ставили Вы.... все равно электрик совершил диверсию против Вас, и АВ стоит перед счетчиком - в зоне ответственности УК.

Tourisr написал: Как я понимаю если проблема не в неиспр автомата то и на новом будет отщелкивать?

Решайте проблемы по мере поступления. Но скорее всего неисправен дифф.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

09.04.2021 в 12:57:18

dokar написал: Проверял ли электрик входное напряжение в квартиру .

да, см выше, 222

dokar написал: Пытался ли электрик до своих манипуляций с диффом , выключить их хотя бы из розеток ?

прочитайте:

Tourisr написал: Пробовала перевести защиту установленную на группы (ванна, комнаты и тд) в положения выкл, дифавтомат все равно отскакивает.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

09.04.2021 в 12:57:29

BV, А если там повышенное напряжение , то надо немедленно теребить УК . Это ведь но отгорает.

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

09.04.2021 в 12:58:16

Tourisr написал: А где то можно посмотреть дату его изготовления? На коробке 5 лет гарантии а даты в инструкции нету

см в инструкции, на коробке ... тел производителя, у них и спросите ...где.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

09.04.2021 в 13:00:05

BV, Ладно, просто на ходу, не удобно))) Дифф как раз из помойных.))

0

Да, ни фига.

Tourisr
Tourisr
Новичок

Регистрация: 09.04.2021

Кострома

Сообщений: 15

09.04.2021 в 13:02:12

dokar, Заземлённые это те что с тремя проводами ведь? Это плита точно с заземл, холодильник и стиралка незнаю. Единственное что мерил это вот свои прибор к двум шурупам приложил (на дифавтомате два нижних справа, внизу). Больше ниче не делал. Линии отключаются при помощи четырёх верхних автоматов? Их ставили в положении выкл и ситуация не менялась