Есть проблема с окнами, точнее с тем, как застройщик в новостройке их установил.
Дано: монолит, витражные (арочные) окна, алюминевый профиль, вентилируемый фасад.
Проблема: инфильтрация наружного воздуха по показаниям тепловизора.
После вскрытия:

Задача: утеплить с минимальными затратами, эффективно, чтобы не было промерзаний, запотеваний, капель зимой.
Какие есть варианты?

Инфильтрация чего? Стен или окна?
Видео без звука, не понятно...

словами суть напишите

Дует из стыков окна и минваты, которой заделаны пустоты в фасаде. Чем и как можно утеплить?

Coops написал:
Дует из стыков окна и минваты, которой заделаны пустоты в фасаде. Чем и как можно утеплить?

Coops, сделать откосы

Откосы то мы сделаем, но есть ощущение, что будет промерзать. Плюс течь пойдёт. Как это исправить? Запенивать?

Coops написал:
Плюс течь пойдёт. Как это исправить?

исправление снаружи, по проекту....

BV написал:

Coops написал:
Плюс течь пойдёт. Как это исправить?

исправление снаружи, по проекту....

BV, это как? Дом многоэтажный.

Coops написал:

BV написал:

Coops написал:
Плюс течь пойдёт. Как это исправить?

исправление снаружи, по проекту....

BV, это как? Дом многоэтажный.

Coops, люлька или промальп.
УК в новых домах регулярно подобными гарантийными работами занимаются