#6979176

Квартира в новостройке сдавалась с ремонтом от застройщика. Застройщик неправильно подключил унитаз к стояку - просто сделал отвод под 90 градусов. В результате все пролетающие с верхних этажей отходы жизнедеятельности понемногу залетают в унитаз. В результате постепенно унитаз превращается в общественный туалет.

Стояк зашит гипсокартоном с плиткой, далее сразу стоит унитаз. Есть ли варианты что-то придумать не ломая всю эту гипсокартонную конструкцию и плитку? На схеме попробовал отобразить как это все сделано. Черным стояк, коричневым гипсокартон с плиткой.

Пока вижу вариант только поднимать унитаз выше, чтобы при этом гофра пошла под углом. Можно еще при этом поставить унитаз с косым выпуском. Какие еще могут быть идеи?

sraider,
Квартира с ремонтом от застройщика. Видели знаем, ломать все и переделывать.

Хочу найти решение без ломания стен.

Мысли вслух.
Организовать типа порожка в трубе высотой 20-30 мм должно помочь.
Причём, его форма должна напоминать трамплин. Со стороны унитаза - полого, со стороны стояка - круто.

sraider написал:
Хочу найти решение без ломания стен.

sraider, ищите, а эту порнографию хотите оставить?

Либо что-то наподобие сухого сифона колхозить, только малость укоротить гибкую мембранную часть для более лёгкого прохода отработавшей воды.

sraider, надо опускать крестовину, и ставить выпуск с наклоном. Писать в УК, для новостроек емнип 3 года гарантия на устранение косяков. Подъем унитаза не поможет -влезать на него будете с лестницы, а заброс в трубу так и останется.

sraider написал:
Хочу найти решение без ломания стен.

sraider,нормального решения, не найдете.
Обратный клапан, но он большой

sraider написал:
Хочу найти решение без ломания стен.

sraider - есть один "колхозный" вариант

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

sraider - так же существуют и заводские обр.клапаны, которые можно вставить внутрь раструба

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Но лучшим и правильным решением является конечно же переборка основного кан. стояка с опусканием врезки до плиты перекрытия

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8362

Там горизонтальный участок трубы поди в контруклоне. Ломать халтуру всё равно придётся.

Technik-san, спасибо, поищу такие!
Гофру при этом нужно заменить на трубу?

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8362

Technik-san написал:
заводские обр.клап

Будет не очень весело, если какули из стояка заблокируют клапан и он не откроется в нужный момент.

strider1978 - по стояку постоянно течет вода и тем более периодически залповые сбросы, поэтому ваш вариант будет исключен.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Technik-san написал:
"колхозный" вариант

в принципе лепесток может защитить от брызг, если с уклоном все в порядке

BV, может, но недолго. Все равно будет бяка нарастать, и переборка лишь отодвинется по времени. По закону Мэрфи, это произойдет либо в день рождения, либо на Новый год.

sraider написал:

Гофру при этом нужно заменить на трубу?

sraider - да, в обязательном порядке заменить гофру на гладкую трубу

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Всем спасибо. Заменил гофру на гладкую трубу и обратный клапан (как предложил Technik-san). Все работает, проблема исчезла.

Регистрация: 08.07.2020 Харьков Сообщений: 114

Technik-san написал:
Но лучшим и правильным решением является конечно же переборка основного кан. стояка с опусканием врезки до плиты перекрытия

Technik-san,
эээ а что уклон должен быть ?
Здравствуйте, случайно нашел тему, раньше думал что канализация это просто.

Скажите, пожалуйста, а 50-мм трубу тоже надо с таким значительным уклоном вверх делать ?
Я спрашивал в своей теме не сделать ли уклон более крутой перед стояком, мне ответили что нельзя менять уклон.
https://mastergrad.com/forums/t310657-uklon-kanalizacii-pered-stoyakom/

У меня просто тоже прямоугольный отвод, он заглушен, и в заглушку залетает д.рьмо.

Mark17,
Для чего отвод 50 мм под тройником с отводом на 110 на унитаз?
Так и было или сами собрались трап на душевой поддон вести?

Регистрация: 08.07.2020 Харьков Сообщений: 114

Hitgher написал:
Mark17,
Для чего отвод 50 мм под тройником с отводом на 110 на унитаз?
Так и было или сами собрались трап на душевой поддон вести?

Hitgher,
так и было ((((
опустить или поднять нельзя, не дадут доступ в квартиру ниже или выше.

и да, буду подключать трап с заливкой строительного поддона.