Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11475

19.04.2021 в 07:34:10

Но лучшим и правильным решением является конечно же переборка основного кан. стояка с опусканием врезки до плиты перекрытия

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9499

19.04.2021 в 08:31:52

Там горизонтальный участок трубы поди в контруклоне. Ломать халтуру всё равно придётся.

0
sraider
sraider
Местный

Регистрация: 16.09.2007

Москва

Сообщений: 144

19.04.2021 в 09:21:22

Technik-san, спасибо, поищу такие! Гофру при этом нужно заменить на трубу?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9499

19.04.2021 в 11:02:18

Technik-san написал: заводские обр.клап

Будет не очень весело, если какули из стояка заблокируют клапан и он не откроется в нужный момент.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11475

19.04.2021 в 15:13:38

strider1978 - по стояку постоянно течет вода и тем более периодически залповые сбросы, поэтому ваш вариант будет исключен.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124729

19.04.2021 в 19:00:30

Technik-san написал: "колхозный" вариант

в принципе лепесток может защитить от брызг, если с уклоном все в порядке

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19992

19.04.2021 в 21:40:54

BV, может, но недолго. Все равно будет бяка нарастать, и переборка лишь отодвинется по времени. По закону Мэрфи, это произойдет либо в день рождения, либо на Новый год.

0

Сообщение не относится к пользователям MADONNA и Alekks.

Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11475

19.04.2021 в 22:02:05

sraider написал:

Гофру при этом нужно заменить на трубу?

sraider - да, в обязательном порядке заменить гофру на гладкую трубу

0
sraider
sraider
Местный

Регистрация: 16.09.2007

Москва

Сообщений: 144

29.05.2021 в 20:34:07

Всем спасибо. Заменил гофру на гладкую трубу и обратный клапан (как предложил Technik-san). Все работает, проблема исчезла.

0
Mark17
Mark17
Местный

Регистрация: 08.07.2020

Харьков

Сообщений: 114

30.07.2021 в 22:19:32

Technik-san написал: Но лучшим и правильным решением является конечно же переборка основного кан. стояка с опусканием врезки до плиты перекрытия

Technik-san, эээ а что уклон должен быть ? Здравствуйте, случайно нашел тему, раньше думал что канализация это просто.

Скажите, пожалуйста, а 50-мм трубу тоже надо с таким значительным уклоном вверх делать ? Я спрашивал в своей теме не сделать ли уклон более крутой перед стояком, мне ответили что нельзя менять уклон. https://mastergrad.com/forums/t310657-uklon-kanalizacii-pered-stoyakom/

У меня просто тоже прямоугольный отвод, он заглушен, и в заглушку залетает д.рьмо.

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

31.07.2021 в 05:44:19

Mark17, Для чего отвод 50 мм под тройником с отводом на 110 на унитаз? Так и было или сами собрались трап на душевой поддон вести?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу