sraider
sraider
Местный

Регистрация: 16.09.2007

Москва

Сообщений: 144

18.04.2021 в 19:26:40

Квартира в новостройке сдавалась с ремонтом от застройщика. Застройщик неправильно подключил унитаз к стояку - просто сделал отвод под 90 градусов. В результате все пролетающие с верхних этажей отходы жизнедеятельности понемногу залетают в унитаз. В результате постепенно унитаз превращается в общественный туалет.

Стояк зашит гипсокартоном с плиткой, далее сразу стоит унитаз. Есть ли варианты что-то придумать не ломая всю эту гипсокартонную конструкцию и плитку? На схеме попробовал отобразить как это все сделано. Черным стояк, коричневым гипсокартон с плиткой.

Пока вижу вариант только поднимать унитаз выше, чтобы при этом гофра пошла под углом. Можно еще при этом поставить унитаз с косым выпуском. Какие еще могут быть идеи?

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

18.04.2021 в 20:18:33

sraider, Квартира с ремонтом от застройщика. Видели знаем, ломать все и переделывать.

0
sraider
sraider
Местный

Регистрация: 16.09.2007

Москва

Сообщений: 144

18.04.2021 в 21:46:02

Хочу найти решение без ломания стен.

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 5441

18.04.2021 в 22:03:32

Мысли вслух. Организовать типа порожка в трубе высотой 20-30 мм должно помочь. Причём, его форма должна напоминать трамплин. Со стороны унитаза - полого, со стороны стояка - круто.

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7505

18.04.2021 в 22:21:25

sraider написал: Хочу найти решение без ломания стен.

sraider, ищите, а эту порнографию хотите оставить?

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 5441

18.04.2021 в 22:56:28

Либо что-то наподобие сухого сифона колхозить, только малость укоротить гибкую мембранную часть для более лёгкого прохода отработавшей воды.

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19992

19.04.2021 в 01:08:17

sraider, надо опускать крестовину, и ставить выпуск с наклоном. Писать в УК, для новостроек емнип 3 года гарантия на устранение косяков. Подъем унитаза не поможет -влезать на него будете с лестницы, а заброс в трубу так и останется.

0

Сообщение не относится к пользователям MADONNA и Alekks.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124729

19.04.2021 в 01:15:41

sraider написал: Хочу найти решение без ломания стен.

sraider,нормального решения, не найдете. Обратный клапан, но он большой

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11475

19.04.2021 в 06:49:13

sraider написал: Хочу найти решение без ломания стен.

sraider, чудес не бывает, здесь надо опускать ниже врезку на стояке

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11475

19.04.2021 в 07:12:29

sraider написал: Хочу найти решение без ломания стен.

sraider - есть один "колхозный" вариант

!#[https://youtu.be/ON-SSFjuIdU]

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11475

19.04.2021 в 07:31:01

sraider - так же существуют и заводские обр.клапаны, которые можно вставить внутрь раструба

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.