Аватар пользователя
skyer44

Местный

Регистрация: 02.04.2021

Киев

Сообщений: 16

23.04.2021 в 22:22:03

Добрый день! Установили в квартире сантехнику с разводкой теплого пола(водяной от котла). Что смутило: 1)трубки провели по сути прямо по плите перекрытия(с фольгированным полотном). Я так понимаю, на это будут заливать стяжку. Это нормально? 2)когда чистили плиту от бетона(неровности на плите), в некоторых местах проштробили отверстие в пустоту. Это нормально? Как их заделать и нужно ли? Посоветуйте, стоит ли этот процесс остановить, или все в рамках нормы. Заранее спасибо!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115827

24.04.2021 в 00:05:13

погуглите про шаг трубы теплого пола. И фото откуда от котла запитан пол, или схему.

0
Аватар пользователя
skyer44

Местный

Регистрация: 02.04.2021

Киев

Сообщений: 16

24.04.2021 в 00:46:50

BV, Спасибо, про шаг узнавал. Больше интересуют дыры от перфоратора.Их залить бетоном, или как с этим правильно бороться? И не критично ли это.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115827

24.04.2021 в 01:00:18

skyer44 написал: Больше интересуют дыры от перфоратора.

запеньте и поверх цпс замажте.... что уж спрашивать критично или нет, если уже продолбили? На серой трубе воды - теплоизоляцию сделать по углам, и по тройникам. Tеrmoizol - по всей площади помещения с заходом на стены, либо не делать его совсем, так как толку от него почти ноль Стыки канальи в стяжке следует прикрыть от раствора лентой - скотчем, ПЭ пленкой обернуть и тд...

0
Аватар пользователя
skyer44

Местный

Регистрация: 02.04.2021

Киев

Сообщений: 16

24.04.2021 в 01:16:56

BV, Понял, спасибо вам большое!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу