Добрый день! Несколько лет назад этот форум помог мне со схемой щитка и сейчас опять возникла необходимость.

Накидал схему по старой памяти, возможно, что-то упускаю из вида. Как всегда, буду благодарен Вашим комментариям и замечаниям:) (отвечу на вопросы оперативно) Спасибо!

0
VladimirMSC
VladimirMSC
Местный

Регистрация: 11.12.2014

Москва

Сообщений: 109

28.04.2021 в 12:56:45

  • от нижнего (четвертого) УЗО на схеме не нарисованы линии к автоматом (в сторону Лоджии и Взрослой).
0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.04.2021 в 13:06:47

VladimirMSC, УЗМ в топку. Дом какого года? Достаточно 3 УЗО, если только не будет неотключаемых линий. Освещение при сработке УЗО в комнатах останется?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

VladimirMSC
VladimirMSC
Местный

Регистрация: 11.12.2014

Москва

Сообщений: 109

28.04.2021 в 13:17:04

megrad написал: VladimirMSC, УЗМ в топку. Дом какого года? Достаточно 3 УЗО, если только не будет неотключаемых линий. Освещение при сработке УЗО в комнатах останется?

megrad,

Новостройка 2019. Москва.

Есть неотключаемая линия -- холодильник (внизу схемы).

Контура Света так же разбиты и висят на УЗО. При отключении одного УЗО (из четырех) свет будет на остальных трёх УЗО.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.04.2021 в 13:28:34

VladimirMSC написал: При отключении одного УЗО (из четырех) ...

а почему не трёх?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

VladimirMSC
VladimirMSC
Местный

Регистрация: 11.12.2014

Москва

Сообщений: 109

28.04.2021 в 13:30:58

megrad написал:

VladimirMSC написал: При отключении одного УЗО (из четырех) ...

а почему не трёх?

megrad,
При отключении трех, останется один ) И так далее :)

Вы намекаете, вывести свет из под четырех УЗО?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17274

28.04.2021 в 13:31:56

VladimirMSC написал: Новостройка 2019. Москва.

УЗМ тогда не нужен. у Вас под каждым УЗО отдельные функциональные группы: кухня, ванная и т.д. В случае срабатывания УЗО можно остаться без питания всего помещения. Не, при нормальной проводке и исправном оборудовании этого может никогда и не произойти, но тем не менее. Тёплый пол: кабель лучше 1,5 кв.мм.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

VladimirMSC
VladimirMSC
Местный

Регистрация: 11.12.2014

Москва

Сообщений: 109

28.04.2021 в 13:45:46

MaSeVi написал:

VladimirMSC написал: Новостройка 2019. Москва.

УЗМ тогда не нужен. у Вас под каждым УЗО отдельные функциональные группы: кухня, ванная и т.д. В случае срабатывания УЗО можно остаться без питания всего помещения. Не, при нормальной проводке и исправном оборудовании этого может никогда и не произойти, но тем не менее. Тёплый пол: кабель лучше 1,5 кв.мм.

MaSeVi,

УЗО, всё же, пусть будут. От неё больше пользы, чем недостатков. А про ТП -- спасибо! Вы правильно заметили! Сменил сечение и понизил автоматы на ТП.

Обновление:

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.04.2021 в 14:12:10

VladimirMSC написал: Вы намекаете, вывести свет из под четырех УЗО

Я прямо пишу - четвёртый УЗО лишний.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

VladimirMSC
VladimirMSC
Местный

Регистрация: 11.12.2014

Москва

Сообщений: 109

28.04.2021 в 14:23:27

megrad, Тогда не совсем понял Вас.

Убрать четвертый УЗО, но автоматы из Взрослой и Лоджии перекинуть на другие три УЗО?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5680

28.04.2021 в 14:33:23

VladimirMSC, для ДШ достаточно кабеля 2.5мм2.