Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

28.04.2021 в 15:07:59

VladimirMSC написал:

Да, понимаю, есть некая излишняя разбивка, но решили ее соблюдать, т.к. очень много блоков розеток будет.

Количество блоков розеток не имеет никакого значения. Например, что такого Вы собрались подключать в детской, что Вам понадобилось аж две розеточных линии?

0
Аватар пользователя
VladimirMSC

Местный

Регистрация: 11.12.2014

Москва

Сообщений: 109

28.04.2021 в 15:08:26

megrad написал:

VladimirMSC написал: ДШ

Духовой шкаф

megrad, Да, Вы правы.

Отредактировал схему:

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

28.04.2021 в 15:11:59

Товарищи, а чей-то вы говорите про УЗО в мужском роде?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.04.2021 в 15:12:22

VladimirMSC, Да. Распределить всё под тремя УЗО,

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
VladimirMSC

Местный

Регистрация: 11.12.2014

Москва

Сообщений: 109

28.04.2021 в 15:12:55

СтранникXXI написал: Например, что такого Вы собрались подключать в детской, что Вам понадобилось аж две розеточных линии?

Тут расчет не из-за высокого потребления на линии, а больше с целью при отключении розеток по левой стороне, сохранить работоспособность правых (выделено цветом). Но я с Вами согласен, это уже излишки (речь чисто в некоем возможном удобстве при вышеописанной ситуации).

0
Аватар пользователя
VladimirMSC

Местный

Регистрация: 11.12.2014

Москва

Сообщений: 109

28.04.2021 в 15:15:41

megrad написал: Да. Распределить всё под тремя УЗО,

А почему? Мне кажется сильно ситуация не изменится. Или я что-то упускаю?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.04.2021 в 15:21:23

VladimirMSC, ну хотя бы сэкономите. :clapping

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
VladimirMSC

Местный

Регистрация: 11.12.2014

Москва

Сообщений: 109

28.04.2021 в 15:27:56

megrad, Ну пусть будет 4 УЗО ) Сэкономим на УЗМ )

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16875

28.04.2021 в 15:35:40

VladimirMSC написал: Ведь в УЗМ есть задержка (по-моему 8 минут) на включение сети после краткосрочного отключения. Это должно защитить компрессорную быт технику. Вроде цель оправдана его нахождения в схеме. Нет?

Наверняка будет техника новая, да? В этом случае современная техника имеет у себя встроенную защиту.

СтранникXXI написал: Товарищи, а чей-то вы говорите про УЗО в мужском роде?

Кто именно?)))

VladimirMSC написал: больше с целью при отключении розеток по левой стороне, сохранить работоспособность правых (выделено цветом).

Можно при прокладке линию "попилить" на 2 или в щите клеммами размножить...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
VladimirMSC

Местный

Регистрация: 11.12.2014

Москва

Сообщений: 109

28.04.2021 в 15:42:02

MaSeVi написал: Наверняка будет техника новая, да? В этом случае современная техника имеет у себя встроенную защиту.

Да, новое. Обновил схему, УЗМ убрал )

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

28.04.2021 в 19:49:30

VladimirMSC написал: Обновил схему

а теперь можно смело выкинуть 2/3 автоматов на свет, в принципе весь свет долго и счастливо будет жить и на одном автомате, но про запас можно на два разбить

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

28.04.2021 в 20:08:40

VladimirMSC написал:

СтранникXXI написал: Например, что такого Вы собрались подключать в детской, что Вам понадобилось аж две розеточных линии?

Тут расчет не из-за высокого потребления на линии, а больше с целью при отключении розеток по левой стороне, сохранить работоспособность правых (выделено цветом).

С чего бы им отключаться?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

28.04.2021 в 20:13:05

MaSeVi написал:

Кто именно?)))

Например, meqrad и Вы

MaSeVi написал:

megrad написал: четвёртый УЗО лишний.

Это Вы зря. Как бы ещё 5-й не понадобился)))...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16875

28.04.2021 в 21:31:49

СтранникXXI, какой внимательныЙ, аднака))) Но правы, безусловно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
VladimirMSC

Местный

Регистрация: 11.12.2014

Москва

Сообщений: 109

29.04.2021 в 09:30:13

Всем доброе утро и спасибо за ваши комментарии :)

Под разумным давлением общественности сделал: -сократил колич АВ под розетки -сократил колич АВ под свет (сократил до двух контуров: свет в санузле (если затопит) + свет остальной)

Из новостей: Вчера вечером удалось сфоткать вводный рубильник (добавил фото и обозначил на схеме). И неожиданно для себя увидел, что в щитке, после ввода, стоит УЗО 40А 300мА и задался вопросом: насколько согласовывается моя схема с этой конфигурацией ввода?

Публикую исправленную схему и фото щитка в КВ:

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу