Добрый день! Несколько лет назад этот форум помог мне со схемой щитка и сейчас опять возникла необходимость.
Накидал схему по старой памяти, возможно, что-то упускаю из вида. Как всегда, буду благодарен Вашим комментариям и замечаниям:) (отвечу на вопросы оперативно) Спасибо!
28.04.2021 в 12:56:45
28.04.2021 в 13:06:47
VladimirMSC, УЗМ в топку. Дом какого года? Достаточно 3 УЗО, если только не будет неотключаемых линий. Освещение при сработке УЗО в комнатах останется?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.04.2021 в 13:17:04
megrad написал: VladimirMSC, УЗМ в топку. Дом какого года? Достаточно 3 УЗО, если только не будет неотключаемых линий. Освещение при сработке УЗО в комнатах останется?
megrad,
Новостройка 2019. Москва.
Есть неотключаемая линия -- холодильник (внизу схемы).
Контура Света так же разбиты и висят на УЗО. При отключении одного УЗО (из четырех) свет будет на остальных трёх УЗО.
28.04.2021 в 13:28:34
VladimirMSC написал: При отключении одного УЗО (из четырех) ...
а почему не трёх?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.04.2021 в 13:31:56
VladimirMSC написал: Новостройка 2019. Москва.
УЗМ тогда не нужен. у Вас под каждым УЗО отдельные функциональные группы: кухня, ванная и т.д. В случае срабатывания УЗО можно остаться без питания всего помещения. Не, при нормальной проводке и исправном оборудовании этого может никогда и не произойти, но тем не менее. Тёплый пол: кабель лучше 1,5 кв.мм.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.04.2021 в 13:45:46
MaSeVi написал:
VladimirMSC написал: Новостройка 2019. Москва.
УЗМ тогда не нужен. у Вас под каждым УЗО отдельные функциональные группы: кухня, ванная и т.д. В случае срабатывания УЗО можно остаться без питания всего помещения. Не, при нормальной проводке и исправном оборудовании этого может никогда и не произойти, но тем не менее. Тёплый пол: кабель лучше 1,5 кв.мм.
MaSeVi,
УЗО, всё же, пусть будут. От неё больше пользы, чем недостатков. А про ТП -- спасибо! Вы правильно заметили! Сменил сечение и понизил автоматы на ТП.
Обновление:
28.04.2021 в 14:12:10
VladimirMSC написал: Вы намекаете, вывести свет из под четырех УЗО
Я прямо пишу - четвёртый УЗО лишний.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.04.2021 в 14:23:27
megrad, Тогда не совсем понял Вас.
Убрать четвертый УЗО, но автоматы из Взрослой и Лоджии перекинуть на другие три УЗО?
28.04.2021 в 14:33:23
VladimirMSC, для ДШ достаточно кабеля 2.5мм2.
28.04.2021 в 14:36:10
VladimirMSC написал: УЗО, всё же, пусть будут
Я не про УЗО, а УЗМ.
megrad написал: четвёртый УЗО лишний.
Это Вы зря. Как бы ещё 5-й не понадобился)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.04.2021 в 14:53:32
MaSeVi написал: Я не про УЗО, а УЗМ.
Да, извиняюсь, немного спутал с соседними диалогами про УЗО.
Ведь в УЗМ есть задержка (по-моему 8 минут) на включение сети после краткосрочного отключения. Это должно защитить компрессорную быт технику. Вроде цель оправдана его нахождения в схеме. Нет?
СтранникXXI написал: для ДШ достаточно кабеля 2.5мм2.
Честное слово, пытался на схеме найти что такое в сокращении "ДШ", но не смог. Подскажите пожалуйста) Спасибо )
СтранникXXI написал: Вместе с примерно десятком линий.
Да, понимаю, есть некая излишняя разбивка, но решили ее соблюдать, т.к. очень много блоков розеток будет.
28.04.2021 в 14:56:58
VladimirMSC написал: ДШ
Духовой шкаф
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.