Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818
#6982741

АлександрВиК написал:
Точно 10 ТЫСЯЧ кубических метров в час вытяжка? На 124 М.КВ.?

Возможно это крематорий, который борется за энергоэффективность.

luxurioushair@yandex.ru написал:
Здравствуйте
Помещение, 124 кв. м. находится на втором этаже. В помещении стоят 14 вентиляторов. Работают не постоянно. В час примерно выдается 10 000 кубов воздуха на улицу.
Понимаю, что нужно обеспечить приток хотя бы 5000 кубов. Но рассматриваю от 2000 до 3000 кубов.
Есть две лестницы, по одной будут входить люди. Вторая будет никак не задействована. Боковые стены там теплые, с торца есть окно.
Предполагаю, что через него нужно осуществлять приток воздуха с улицы. Поставить, например, 2 вентилятора на окно. В "лестничном" помещении разбавлять холодный воздух с улицы теплым, с помощью вулкана и подавать теплый воздух в помещение.
Или же сделать короб на окно с двумя трехрядными конвекторами, 1.5 на 50. Которые будут подключены к водяному электро-котлу.
Буду признателен, если подскажете более правильное решение. Возможно я не вижу правильного варианта, прошу совета?

luxurioushair@yandex.ru,
Точно 10 ТЫСЯЧ кубических метров в час вытяжка? На 124 М.КВ.?

Ничего не понятно, что Вы хотите, и особенно - при чем здесь вообще рекуператор ?

Здравствуйте
Помещение, 124 кв. м. находится на втором этаже. В помещении стоят 14 вентиляторов. Работают не постоянно. В час примерно выдается 10 000 кубов воздуха на улицу.
Понимаю, что нужно обеспечить приток хотя бы 5000 кубов. Но рассматриваю от 2000 до 3000 кубов.
Есть две лестницы, по одной будут входить люди. Вторая будет никак не задействована. Боковые стены там теплые, с торца есть окно.
Предполагаю, что через него нужно осуществлять приток воздуха с улицы. Поставить, например, 2 вентилятора на окно. В "лестничном" помещении разбавлять холодный воздух с улицы теплым, с помощью вулкана и подавать теплый воздух в помещение.
Или же сделать короб на окно с двумя трехрядными конвекторами, 1.5 на 50. Которые будут подключены к водяному электро-котлу.
Буду признателен, если подскажете более правильное решение. Возможно я не вижу правильного варианта, прошу совета?