karabas_78
karabas_78
Новичок

Регистрация: 29.04.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

29.04.2021 в 21:37:55

Всем привет! Ребята, вопрос больше на опыт. По какой схеме лучше всего выполнить монтаж линии под такую конфигурацию розеток ?! (коробки, распайка и т.д.)

Входной на линию - 16А. Максимальная нагрузка на линии - 3,5 кВт

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

29.04.2021 в 22:05:00

А кабель Вы где тянуть собираетесь:по потолку? По стенам? По полу?

0
karabas_78
karabas_78
Новичок

Регистрация: 29.04.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

29.04.2021 в 22:10:07

igor1, точно, спасибо за замечание! - по потолку 2,5. Подключение возможно только на один автомат :)

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

29.04.2021 в 23:57:33

Надеюсь, все понятно?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

30.04.2021 в 01:02:45

igor1, над щитом и номер 2 коробки лишние

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

30.04.2021 в 07:00:56

юра Т написал: igor1, над щитом и номер 2 коробки лишние

юра Т, Если закольцевать проводку, а это напрашивается при таком ТЗ , то можно избежать коробок с отводами РЕ - совсем. А 3-5 дополнительных метров кабеля будут стоить столько же как и распайки .

0

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

30.04.2021 в 08:30:16

dokar написал: избежать коробок с отводами РЕ

Что такое коробка с отводами ПЕ?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

30.04.2021 в 09:06:39

юра Т написал: igor1, над щитом и номер 2 коробки лишние

Но кабеля уйдет больше. Не факт, что выйдет какая-то экономия. Зато, как на рисунке нагляднее и логичнее, и все соединения в коробках однотипные.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

30.04.2021 в 09:46:15

Radio написал:

dokar написал: избежать коробок с отводами РЕ

Что такое коробка с отводами ПЕ?

Radio, Вы опять ? )))

СтранникXXI написал:

юра Т написал: igor1, над щитом и номер 2 коробки лишние

Но кабеля уйдет больше. Не факт, что выйдет какая-то экономия. Зато, как на рисунке нагляднее и логичнее, и все соединения в коробках однотипные.

СтранникXXI,
Стоимость коробок , гильзование термоусадку и работу не учитываем ? Миниум 300-400,₽

0

Да, ни фига.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

30.04.2021 в 10:11:21

dokar написал: Стоимость коробок , гильзование термоусадку и работу не учитываем ?

Учитываем. 2 коробки, 6 гильз и 30-40см термоусадки обойдутся дешевле 3-х метров ВВГшки 3х2,5. Что касается стоимости работы, если человек делает сам для себя, эту составляющую можно исключить.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

30.04.2021 в 10:53:29

СтранникXXI, Инструмент куда дели ? )))

0

Да, ни фига.