Xd999xd
Xd999xd
Новичок

Регистрация: 03.05.2021

Уфа

Сообщений: 3

03.05.2021 в 11:00:24

Добрый день! Входные данные: дом - 9ти этажная панелька, 2 подъезда, серия 1-464 Д 1987 года. На этажах отсутствуют электрощитовые.

В квартире за счетчиком проходит трасса: 3 алюминиевых провода по 6 мм2 ( ноль, фаза1, фаза2). В счетчик заходит ноль и фаза - алюминий 2,5 мм2. При этом ноль соединён с вводным нулем 6 мм2 сверху, а фазовые 2,5 мм2 со счетчика уходят вниз по стояку неизвестно куда.

При замере между счетчиком и двумя вводными фазами получается по 400в, выходит что в счетчик заходит фаза3 ? Тогда вопрос: почему в стояке нет третьей фазы и где находится возможное соединение ввода в счетчик.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

03.05.2021 в 12:56:38

Xd999xd написал: При замере между счетчиком и двумя вводными фазами получается по 400в, выходит что в счетчик заходит фаза3 ?

И как лампочки - не перегорают? :)

Xd999xd написал: Тогда вопрос: почему в стояке нет третьей фазы и где находится возможное соединение ввода в счетчик.

это сюда https://bitvaextrasensov.tnt-online.ru/

А если серьезно - такие вопросы решаются только на месте.

0
Xd999xd
Xd999xd
Новичок

Регистрация: 03.05.2021

Уфа

Сообщений: 3

03.05.2021 в 14:51:28

BV написал: И как лампочки - не перегорают?

не перегорают, к данным фазам (1 и 2) данная квартира не подключена. из написанного это было понятно и вопрос был про наличие фазы 3

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

03.05.2021 в 15:03:05

Xd999xd написал: При замере между счетчиком и двумя вводными фазами получается по 400в, выходит что в счетчик заходит фаза3 ? Тогда вопрос: почему в стояке нет третьей фазы

У вас получается, что 3я фаза есть, но Вы ее не видите. Такое может быть, например на 7м этаже - фаза выше не идет, а 1и2 идут на 8й и 9й этажи. А как и где именно соединение - уже написал - искать на месте. Скорее всего позади железной панели, на которой счетчик и автоматы. Распломбируйте счетчик с согласованием с сетями, вызывайте электрика из УК, отключайте питание стояка и разбирайте железную панель...

0
Xd999xd
Xd999xd
Новичок

Регистрация: 03.05.2021

Уфа

Сообщений: 3

03.05.2021 в 15:09:33

Квартира находится на 3ем этаже. За счётчиком просто отверстие в стояк. над счетчиком была железная панель, так же скрывающая сквозное отверстие в тамбур через стояк. Ниже счётчика всё бетон. Можно подробнее что за железная панель должна быть? Есть смысл искать её на 2ом этаже?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

03.05.2021 в 16:17:52

Xd999xd написал: Можно подробнее что за железная панель должна быть?

я про ту, что на Вашем фото - на которой установлен счетчик.

Xd999xd написал: За счётчиком просто отверстие в стояк.

ну и ищите там Вашу 3ю фазу...

Xd999xd написал: Есть смысл искать её на 2ом этаже?

Есть общий смысл осмотреть и 1й и 2й этажи чтобы понимать как там сделано и насколько все надежно

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу