Romiks111
Romiks111
Новичок

Регистрация: 24.04.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 2

09.05.2021 в 00:55:13

Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите советом пожалуйста по схеме электрощита в двухкомнатную квартиру. Дом 86 года постройки. Решил поменять проводку на медь. Заземление в квартире есть. Есть несколько вопросов: 1) Нужно ли на духовку, боллер, посудомоечную и стиралку ставить кабель 3x4 или хватит 3x2,5. 2) Подойдут ли Диф автоматы (ABB DS201, 16А, 10мА, тип A, кривая отключения С, 2 полюса, 6кА) на стиралку, боллер и посудомоечную машинку. Какой категории диф автоматы выбрать С или лучше B, и с каким током утечки 10 мА или лучше 30Ма взять? 3) На лестнице стоит автомат на 25А, какой лучше поставить в квартире в щитке перед счетчиком, выключатель на 25А или на 20А (Автоматический выключатель Abb S200, 2 полюса, 25A, тип C, 6kA) ? 4) Есть смысл на духовку ставить автомат на 25А или будет до статочно взять на 16А 5) На какие приборы лучше поставить автоматы тип С и тип В? 6) Правильно ли произведено разделение по группам? Буду благодарен за любую критику.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

09.05.2021 в 02:15:28

Romiks111, на все обычные розетки кабель 3х2.5 под автоматом на 16А и дифзащитой на 30 мА, (на розетку в которую фен или бритву включаете при особой фобии можете индивидуально 10 мА поставить, стационарным же приборам 30 в самый раз), на свет выше крыши 2 линии на всю хату, УЗО можно сократить до 2х-3х шт(дифы при этом лишние), ну а как альтернатива (когда деньги карман жмут) на каждую линию поставить диф вводной в щиток не меньше автомата на лестнице(зачем себя сверх ограничивать) или рубильник

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.05.2021 в 05:55:39

Romiks111 написал: ABB

Почему данный бренд?

Romiks111 написал: Правильно ли произведено разделение по группам

Вместо УЗМ Рбуз или РН 263т. Как уже отметили

юра Т написал: УЗО можно сократить до 2х-3х шт

Сигналку, аквастрож, электрику на балкон, тёплый пол планируете? Розетки и освещение одноимённых комнат под разные УЗО.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

mazur974s
mazur974s
Новичок

Регистрация: 16.11.2019

Воронеж

Сообщений: 33

09.05.2021 в 12:52:18

Romiks111, 3) 25A 5) тип С

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

09.05.2021 в 20:50:15

Romiks111 написал: Доброго времени суток

Доброго .

Romiks111 написал: Нужно ли на духовку, боллер, посудомоечную и стиралку ставить кабель 3x4 или хватит 3x2,5.

не нужно , ибо это есть зло ( розетки очень будут вам благодарны за четвёрку , хотя если с подвала ... )

Romiks111 написал: Подойдут ли Диф автоматы (ABB DS201, 16А, 10мА, тип A, кривая отключения С, 2 полюса, 6кА) на стиралку, боллер и посудомоечную машинку.

подойдут , но тут вопрос целесообразности ( религии короче )

Romiks111 написал: Какой категории диф автоматы выбрать С или лучше B, и с каким током утечки 10 мА или лучше 30Ма взять?

лучше без них совсем :sorry:

Romiks111 написал: На лестнице стоит автомат на 25А, какой лучше поставить в квартире в щитке перед счетчиком, выключатель на 25А или на 20А (Автоматический выключатель Abb S200, 2 полюса, 25A, тип C, 6kA) ?

конечно С25А

Romiks111 написал: Есть смысл на духовку ставить автомат на 25А или будет до статочно взять на 16А

нету :yu:

Romiks111 написал: какие приборы лучше поставить автоматы тип С и тип В?

без разницы , двигателей у вас вроде нет :)

Romiks111 написал: Правильно ли произведено разделение по группам?

нуууу ... вообщем и целом :sorry: так себе

Romiks111 написал: Буду благодарен за любую критику.

весь свет под одним ВДТ довольно смешно , хотя есть вариант что и ничего не произойдёт

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу